Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Yüksek Gerilimde Yalıtım Malzemeleri

    Epoksi reçine, porselen, hava, vakum...
  2. genç arkadaş

    31,5 kv xlpe kablo başlığı yapımı

    Harici başlıklar, dahililere göre biraz daha uzun soyulur. Pabuç ile topraklama iletkenleri arası mesafe daha uzun bırakılır.
  3. genç arkadaş

    Entes RG12C Raktif röle sorunu

    Rica ederim. Sn. scorpion eyes'ın da dediği gibi kullanım kılavuzunu inceleyin. Ben genede kısa bilgiler vereyim: cosfi ekranında iken değerin önünde eksi (-) işareti varsa o fazdaki güç akışı kapasitif yöndedir. Herhangibir değer yoksa indüktif yöndedir. VAr ekranında iken üç satırda...
  4. genç arkadaş

    Entes RG12C Raktif röle sorunu

    cap: 0,990 tutarak kompanzasyonu kapasitif bölgeye kaydırmış oluyorsunuz. cap 0,990 demek tan 0,1425 demek yani ,25 oranında kapasitif demektir. cosfi değerini ind hanesinden 1,00 ayarladığınızda halen işletme sayacında indüktif değer görüyorsanız eğer (gerekli kademe düzenlemeleri yapıldığı ve...
  5. genç arkadaş

    termopoint tabanca

    Nasıl bir işlevi var bu "termopoint tabanca"nın ?
  6. genç arkadaş

    Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    "energy saver " diye bahsedilen olayda aktif sayaçlar kullanıldığı için, son kullanıcılara faydası dokunmamaktadır. Bahsettiğiniz kompanzasyonda ise aktif-reaktif-kapasitif (kısaca kombi) sayaçlar kullanılır ve kompanzasyon olmazsa olmaz bir durumdur.
  7. genç arkadaş

    Sayaç Çarpanı Nasıl Hesaplanır?

    Sayaç alçak gerilim tarafında mı yani? Şayet alçak gerilim tarafında ise gerilim trafoları yokur. Sadece akım trafoları vardır. Sayacın kaydettiği endeksi, akım trafosu dönüştürme oranı ile (150/5 ise çarpan 30, 250/5 ise çarpan 50, 400/5 ise çarpan 80...) çarparak, gerçek tüketimi bulursunuz.
  8. genç arkadaş

    Kompanzasyon Ceza Hesaplama

    Sn. scorpion eyes'ın da belirttiği gibi iki endeks arasındaki hesaba göre indüktif cezadasınız. Eğer ki hergün tüketiminiz bu şekilde ise fatura bazında da cezaya düşersiniz. Son faturanın son endeksleriyle bugünün son endeksleri arasında hesap yapıp gerçek durumu da görmekte fayda var. p 420kw...
  9. genç arkadaş

    Sayaç Çarpanı Nasıl Hesaplanır?

    Mühürlü ölçü hücresinde bulunur. Hücre eski tipte ise dikkatli bakıldığında belki görülebilir (Tel örgü gerisinden fotoğrafının çekilip incelenmesi ile de olur). Modüler hücre içerisinde ise göremezsiniz. Trafo gücü ve OG şebeke gerilimini verirseniz tahminlerde bulunabiliriz. Faturada yazar...
  10. genç arkadaş

    Sınav Var

    Düz zaman rölesi + ilave kontaktörlü çözüm: Ters zaman röleli çözüm: EKTS simülasyonları (.avi formatında) ektedir:
  11. genç arkadaş

    Kaçak akım koruma rölesi sorunu...!!

    Mutfak prizlerini kontrol edin. Buharın etkisiyle kaçak yapabiliyor bazen.
  12. genç arkadaş

    Topraklamalarda Yanlışlar ve Doğrular - İsa Önder İlisu (19 Mart 2011 WIN 2011)

    Birkaç firmadan fiyat alın. Ödeme şekline göre fiyatlarda oynama olacaktır. ELEKTROSAN ELEKTROBAKIR SAN. A.Ş. - Ankara Tel: 0312 341 4293-94 Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi A.Ş. - İstanbul Tel: 0212 221 18 31 UTKU GRUP PARATONER ELK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Ankara Tel: 0312 324 47 00 EMİNEL...
  13. genç arkadaş

    Enerji Üretiminde Çığır Açan Buluş

    Pompa Tipi Elektrik Santrali'nin biraz değişik uygulamasr bu. Pompa tipi santralde, puant yük durumlarında baraj gölündeki su ile generatör döndürülerek elektrik üretilir. Akan su depolanır. Yükün az olduğu zamanlarda ise, generatör motor gibi çalıştırılarak depolanan su baraj gölüne geri...
  14. genç arkadaş

    Sistemde Kapasitif Cezaya Girme

    sn. adil_adil'in de dediği gibi, sabit kondansatör olmalı panoda (Trafo reaktif gücünü karşılaması için.). Yükünüz az olduğu için fazla gelmekte. İlk aşamada iptal edin. Sayacı birkaç gün gözlemleyin. En çok sorun yaşanılan durum budur: OG ölçümlü sistemde düşük yükün kompanzasyonu.
  15. genç arkadaş

    İş merkezi kompanze...

    6 adet monofaze, 6 adet trifaze kondansatör koyun: Monofazeler her faz için 0,5kVAr ve 1kVAr Trifazeler 1 +1,5 + 2,5 + 5 + 7,5 + 10 Entes RG3-12C için ilk kademe 10kVAr trifaze olsun. Gerekirse yük durumuna göre monofaze kondansatörlerde değişiklik yapabilirsiniz (0,5 monofazeler yerine 1...
  16. genç arkadaş

    Endüktif

    Akım trafolarının primer giriş ve çıkışlarında faz görebilirsiniz. Sekonderlerinde olmaz. Şebekeden yük çekilirken, çekilen yükke bağlı olarak akım trafosunun primerinden bir akım geçer. Akım trafosunun çevirme oranına (50/5, 100/5 gibi) bağlı olarak da sekonder uçları arasında bir akım dolaşır...
  17. genç arkadaş

    Kompanzasyon panolarının genelde nerelerde montajı daha iyidir?

    Bina için de olur bina dışıda. Burada en önemli etken panonun buna göre tasarlanmasıdır. Bina dışı olduğunda içine su, toz gibi maddelerin panonun içine girmemesi için gerekli ölemlerin alınması gerekir (Dış kapaklı, çatılı, toz filitreli...). Bir de güneş faktörü var. Panoya direkt olarak temas...
  18. genç arkadaş

    Endüktif

    Sanırım burası da bir okul. Okullardaki dağınık yükleri tek akım trafosu ile kompanze edebilmek zordur (Eski tip mekanik sayaçlar döneminin rölesidir RG8T). Sadece akım trafosunun bulunduğu fazı gördüğü için o faza göre kompanzasyon yapmaya çalışır. Ama diğer fazların durumu, akım trafosunun...
  19. genç arkadaş

    Topraklama Direnç Değeri Sabit Değil, Nedeni Nedir?

    Sn. scorpion eyes'ın da dediği gibi işletme topraklaması, bir yerlerden koruma topraklamasına temas etmekte. Çünkü trafo yükte iken ölçülen işletme topraklamalarına bu olay yaşanır.
  20. genç arkadaş

    E.İ.H. Çaprazlama

    Fotoğraflar için bakınız: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/380kv-154kv-transpozisyon-direkleri-fotoğrafları.39126/
Geri