  1. genç arkadaş

    Rg3 12c sorunu endÜktİf yaziyor

    Röleye akım trafosu çevirme oranı doğru girilmeli. Kademe alma süresi yüksek olmamalı. Röleden cap cos fi değerini 1,00'ın altına düşürerek endeks takibi yapın. cap cos fi: Rölenin kapasitife yönelik (fazla) kompanzasyon yapmasını sağlar. Bu arada kapasitif oran değeri nedir?
  2. genç arkadaş

    Kapasitif Sayaç

    Sayaçlarınız mekanik ise yazmaz. Sayacınız elektronik tip ise; Fazlardan dengeli yük çekildiği zaman yazmaz, Fazlardan dengesiz yük çekildiği zaman (bir faz indüktif, diğeri kapasitif gibi), hem indüktif yazar, hem de kapasitif.
  3. genç arkadaş

    Akım transformatörü Hakkında

    1. Akım trafosunun sekonderine bağlayacağın cihazın harcadığı gücün en fazla 10VA olması gerekir. Sayacınki 1,5VA ise sorun yok. 2. Sayacın harcadığı gücü endeks değerinden düşmenize gerek yok. 3. Akım trafosu sınıfını mutlaka 0,5 seçin. sınıf 1 veya sınıf 3 seçerseniz ölçüm pek hassas olmaz...
  4. genç arkadaş

    Endüktif çok yazıyor?

    Röle bir akım trafolu ise, akım trafosunun bulunduğu fazdan çekilen akıma göre kompanzasyon yapılır. O faza göre yapılan kompanzasyon da 0,98 de sabitlenir ise röle doğal olarak normal gösterir. Siz ilk iş olarak, cos fi'yi 0,99 ve daha sonra 1,00 yaparak endeks takibi yapın. Bir de ikinci...
  5. genç arkadaş

    trifaz kondansatör

    Çalıştırabilirsin...
  6. genç arkadaş

    Akım transformatörü Hakkında

    Sn. Ertug_TR, barasız akım trafosu kullanabilirsiniz. Bir şey olmaz. Bir de; büyük kesitli kablolarda barasız akım trafosu kullanmak daha güvenli. Çünkü bağlantılarda zamanla oluşabilecek gevşeklikler tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
  7. genç arkadaş

    Entes RG 5S tüm ayarlara rağmen kondansatör devreye almaya çalışıyor

    Rölenin doğru çalışması için: Akım trafosu ile röleyi besleyen gerilim aynı faz üzerinde olmalı. Akım trafosu polarite uçları doğru olmalı. Sizin probleminiz bu iki nedenden dolayıdır. Sırasıyla kontrol edin. Röle bir fazlı olduğu için oranlarda dengesizlikler olacaktır mutlaka. Bu arada röle...
  8. genç arkadaş

    2000 KVA Trafo Yüksüz Kompanzasyon

    Trafoların yükleri hep bu şekilde sabit olarak duracaksa eğer, sabit kondansatörler kullanarak ceza oranlarını kurtarabilirsiniz. Uygun kondansatörleri bulmak için biraz uğraşıp, 5 ay sadece kontrollerle işi bitirebilirsiniz.
  9. genç arkadaş

    entes röle, ne yapsam reaktif yazıyor?

    Akım trafosu demişsiniz. Siz bir akım trafosu kullanmadınız değil mi? Çünkü Entes RG3-12T üç akım trafolu bir röledir ve üç akım trafosundan gelen cos-fi bilgisinin ortalamasına göre işlem yapar. fahri yetiş de demiş zaten: Akım trafonuz (sözleşme gücünüz gerçek değerse) çok büyük. Buna göre de...
  10. genç arkadaş

    gerilim düşümü hesap programı

    Kablo akım taşıma kapasitelerini PDF olarak ekledim.
  11. genç arkadaş

    rotoru kısa devre cubuklu asenkron motorlar

    Bize şu şekilde öğretilmişti: Motorun, yumuşak kalkması, yük değişimlerinde az gürültülü çalışması için.
  12. genç arkadaş

    bağlantı hatalarından haberdar olma

    Var efenim var. Kendi ellerimle taratmıştım. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
  13. genç arkadaş

    Trafo Kademe Ayarı Nasıl Yapılır?

    Trafo kademe ayarı etikette kademeler şöyle: PRİMER SEKONDER 1. 28500 V 2. 29250 V 3. 30000 V 400V 4. 30750 V 5. 31500 V Bu demektirki şebeke gerilimi 30kV ise trafo 3. kademede olursa sekonderden (A.G.) 400V alınır. Trafo 3. kademede iken sekonder gerilimimiz 400V'tan az ise bu...
  14. genç arkadaş

    florsan banslari olmasa

    Elektronik balastların kapasitif olanları da var.
  15. genç arkadaş

    florsan banslari olmasa

    Motor yerine ne kullanacaksın peki? Onlar da reaktif indüktif tüketir.
  16. genç arkadaş

    Özel sektörde çalışan teknik öğretmenler

    Bugün tesadüfen tanıştığım bir TEİAŞ personeliyle konuşurken, teknik öğretmen olduğumu öğrenince dedi ki: "Bizim kurumda iki teknik öğretmen, teknisyen statüsünde işe başladı." Şaşırdım. Çünkü ben de daha önce bazı resmi kurumlara başvurduğumda bana: "Sen teknik öğretmensin. Bizim tekniker...
  17. genç arkadaş

    Rgkr Gücü Yanlış Hesaplar mı ?

    Kademe alma süresine bakın yüksek olabilir. cos fi düşük olabilir. Eğer 1 olduğu halde %20 ise, cap cos fi 'yi 1'in altına doğru düşürün (0,995, 0,990 gibi) Endeks takibi yapın.
  18. genç arkadaş

    izalatör ve parafudurların temizliği

    Sirke de kullanılabilir bu tip temizleme işlemlerinde. Bakınız: Trafo temizliği.
  19. genç arkadaş

    kaçak akım röleleri ile çalışma

    Çalışır. Ama üç faz+nötrle
  20. genç arkadaş

    Kompanzasyon Sorunu

    NOT:Hesaplamaların hiçbirinde çevirme oranı kullanılmamıştır! Ocak ayından ağustos sonuna kadarki tüketimler: Aktif: 19680 İndüktif: 61690 İndüktif/Aktif oranının %20 kalması için (İndüktifi sabit tutarsak eğer) Aktif tüketimin 308450 olması gerekli: 61690/308450=%20 Yani sayaç okunana ve...