  1. genç arkadaş

    Toprak İle nÖtr arasindakİ problem

    Nötr-toprak arası voltajın normali 2 (iki) voltu geçmemelidir. İşletme (nötr) topraklamasının zayıf, kötü, yani yüksek omajlı olduğu durumlarda nötr-toprak arası voltaj yükselir. Düzeltmek için işletme (nötr) topraklamasına takviye levha - kazık atılmalı, topraklama güçlendirilmelidir. Ya da...
  2. genç arkadaş

    kablo seçimi

    100kVA'lık trafodan en fazla 144A çıkış alabilirsiniz. Trafo çıkış kablosunu toprakta taşıyacaksanız en az 3x35+25mm2lik kablo kullanmalısınız. Çünkü 3x35+25mm2 kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi 155A dir. Trafo çıkış kablosunu havada taşıyacaksanız en az 3x50+25mm2lik kablo...
  3. genç arkadaş

    kontaktör sorusu?

    Kontaktörün bobin beslemesi: 220V AC.
  4. genç arkadaş

    Temel Topraklama Uygulaması Nedir?

    Eş potansiyel denge barasına bütün topraklamalar bağlanır. Yani, temel topraklaması, işletme (nötr) topraklaması, koruma topraklaması... Topraklamada en güvenilir sistemdir. Tesis içerisinde herhangi iki nokta arasında oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış...
  5. genç arkadaş

    Endüktif 30,41% - Kapasitif 30,41% Gösteriyor Ne Yapmam Gerekli

    Daha önce saycınız hiç okunmamışsa endeksin tamamıyla işlem yaparız: 1330,755 / 4376,588 = %30,40 Reaktif İndüktif 1330,751 / 4376,588 = %30,40 Reaktif Kapasitif "Virgülden sonra" ile demek istediğinizi anlayamadım.
  6. genç arkadaş

    Kompanzasyon problemi ( 23 Ocak 2008 )

    Afedersiniz de biz müneccim değiliz. ~Gündüz ile gece çalışan yüklerin tipini ve gücünü bilmeden; ~Kompanzasyon kademe sayısı, kondansatör güç ve sıralamasını bilmeden; ~Akım trafosu, röle tipi ve model bilgisi olmadan ... Ne dersek tahmin olur! (İlk tahminim: Kondansatör ilk kademesi büyük...
  7. genç arkadaş

    kontaktör sorusu?

    Her kontaktörde üç adet güç kontağı her zaman vardır. Kontaktörün cinsine göre de yardımcı kontaklar mevcuttur. Kontaktör üzerinde belirtilen güç (akım) değerleri herbir güç kontağı için tek tek geçerlidir. Yardımcı kontaklar ise kumanda devresinde kullanılır. Yani 3TF43 kontaktörün her bir...
  8. genç arkadaş

    NYY, NYM ve NYAF Tipi Kablolar Arasındaki Fark

    Aynı kesitte kullanırsanız akım taşıma yönünden bir sorun çıkmaz. NYAF kablo bükülgendir. NYM kablo serttir. NYAF kablonun kullanılması gereken hareketli yerlere NYM kullanırsanız, zamanla bükülmelere maruz kalan NYM kabloda zedelenmeler, aşınmalar, kopmalar... oluşabilir.
  9. genç arkadaş

    kontaktör sorusu?

    Bir fazlı sistemlerde, fazdan ne kadar akım çekilirse, nötürden de o kadar akım geçer. Siz fazı direkt olarak korumasız bir şekilde yüke verme hatasına düşmeyin! Sistem çalışır ama güvenlikli olmaz! Sağlıklı olmaz! Bence olmaz! Neden olmaz? Çünkü arıza durumunda, cihaz çalışmazken (sigortadan...
  10. genç arkadaş

    Kompansazyon

    Evlerde kompanzasyona ihtiyaç duyulacak kadar çok yük yoktur da ondan. En fazla 5-6kW monofaze yükün vardır (indüktif değerli). Yaparsan; balastlı lambalara, çamaşır-bulaşık makinası, buzdolabı, mikser, blendır... gibi motorlu cihazlara yaparsın, da senin bir avantajın olmaz. Tedaşın enerji...
  11. genç arkadaş

    nötr toprak arası 2v tan yuksek çıkıyor ne yapmalıyım?

    1- Sistemden enerji çekilmezken direnç ve nötr-toprak voltajı ölçümü yapmak daha sağlıklı olur. Çünkü o an bütün yüklerin iç dirençleri devre değildir. 2- Topraklama iyi olabilir. Bir de işletme (nötr) direncini ölçün! Bu yüksek olabilir. İşletme topaklamasının (nötr) yüksek omajlı olduğu...
  12. genç arkadaş

    kontaktör sorusu?

    Kontaktör kontaklarını paralel bağlayarak kullanıp, nötürü de direkt bağlarsanız, kontaklardan geçecek akım üçe bölüneceği için, Siemens 3TF43 işinizi görecektir (35YTL): Faz ve nötürü kontaktör kontaklarından ayrı ayrı geçirip bağlayacaksanız 45A hepsi de tek kontaklardan geçeceği için ancak...
  13. genç arkadaş

    Kompanzasyon Problemi ( 21 Ocak 2008 )

    Kargo ile bir haftayı geçmez sipariş gelmesi. (Tabirimi maruz görün) Atla deve değil ya. 20x20x20cm'lik bir kutu bu. İmkanınız varsa sisteme bir süzme sayaç bağlayarak, mevcut sayacın doğruluğunu görün bir. İkincisi, kompanzasyon aynı da, yük durumu nasıl? İşletmeler ne üzerine çalışıp ne...
  14. genç arkadaş

    kompanze hakkında bir soru

    Bütün mağazaları gezip, arıza ve malzeme tespiti yapman en az bir ay sürer zaten! Bu mağazaların çoğunda tasarruflu ampül sorunu çıkacaktır. Dengesiz yük sorunu çıkacaktır. Eski bir fazlı RGKR'lerini 3 akım trafolu olanlarla değiştirmen gerekecekler olacaktır. Monofaze kondansatör tespiti...
  15. genç arkadaş

    Kaçak Akım Rölesi Sorunu

    Doğru. Ben yanlış düşündüm. Kaynak primeri üç fazla beslenip, sekonderi bir fazlı da olabilir. Yorumunuzda haklısınız. Bir de şu durum var: Kaynak makinesinin fişinin takıldığı trifaze prizin orta ucuna topraklama kablosu bağlanmış olabilir. Bize bir hazır pano gelmişti. Bundaki trifaze prizin...
  16. genç arkadaş

    Reaktif röle tavsiyesi

    Hadi hayırlı olsun ekol ... Teşekkürler fahri yetiş...
  17. genç arkadaş

    Reaktif röle tavsiyesi

    Pensampermetre ile kondansatörün çektiği akımı görebilirsin. Kondansatörün kapasitesine göre uygun voltajda nominal akımı bellidir (400V'luklar kVAr başına 14-15A). Akımları kıyaslayarak buradan bir sonuç çıkarbilirsin.
  18. genç arkadaş

    Alarko 30 GX -122 soğutma Chillerinde Enerji sorunu

    Tedaş AG beslemelerini o faza fazla (yani dengesiz) bindirmiştir. OG'den o fazın gerilimi bunun için az geliyordur kanımca. Benim aklıma gelen çözümler şunlar oldu: Çiller ana besleme kablosunda bilerek gerilim düşümü oluşturmak. 1) Kablo kesiti ile oynayarak: Bilirsiniz, besleme kablosunun...
  19. genç arkadaş

    Kablo kesit problemi (hesaplama kontrol)

    1) Yanlışlık yok. 2) Kablo kesit hesabını bu akım değerine göre (29,74A) yapacaksınız. İlk kalkınmadaki akım kısa süreli (1-2 saniye gibi) olduğu için zarar vermez. Bağlantılarda gevşeklik bırakmayın yeter...
  20. genç arkadaş

    2 Faz birbirine temas ederse neden patlar ?

    Farklı hızda dönen iki tekerleğin yanak yanağa sürtmesi gibi düşün. İki faz farklı açı zamanında (120o) üretildiği için