  1. Tek jenerator ile sayaçları farklı iki atelyeye ait tesisat?

    atelye 1'in ve 2'nin sayaçları farklı ve ayrı bloklarda bulunuyorlar. Jenerator 1'de olduğundan sadece 1'de elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye girebiliyor. Atelye 2'de elektrik keslipde 1'de kesilmedğinde 2'ye yeni yapılan transfer panosu şebekeyi kesip 1'den gelen jenerator...
  2. Tek jenerator ile sayaçları farklı iki atelyeye ait tesisat?

    Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim Atelye 2'nin iki fazını değiştirdiğimde jeneratör çalışma durumunu çözmüş oluyorum ama bu defada diğer atelyenin sayaç devresinden enerji alındığında durum ters oluyor. Vionty34 arkadaşın dediği konu olabilir. 3 fazın yerini beraber değiştirirsem olabilir.
  3. Tek jenerator ile sayaçları farklı iki atelyeye ait tesisat?

    Atelye 1'de mevcut jenerator var iken sonradan atelye 2 atelye 1'deki jeneratorden ikinci bir transfer panosu ile enerji almaya çalıştığında aşağıdaki sorun oluşuyor 1---_atelye 1 ve atelye 2 şebekede normal çalışıyor 2-- atelye 1 jeneratorde norrmal...
  4. entes rg 8t hakkında

    C= ilk kademeye baglı kondansatorun kvar cinsinden değeri K= akım trafosu çevirme oranı. mesela akım trafosu 100/5 ise k= 20 C/K ayarında değeri ne kadar yüksek girerseniz rolenın devreye kondansator alma ve çıkarma aralığını o kadar genişletmiş olursunuz. Bu da rolenın hassasiyetini...
  5. metal halide armatürler kapasitif yüke girermi

    yani iki lambanın toplam 800 w aktif tüketimine karşılık 1380 kvar reaktif tüketim. normal ticari tarife için 0,231 lira ödeyecek iken ilava olarak 0,200 lira daha ödemiş olacak. toplam da 0,431 ödemiş olacak
  6. röle ayarlarını değiştirsek artan değer(ind-kap) düşermi

    Entes RG12-CS modelinde cos fi ayarı sadece bir yonlü olarak yapılabiliyor. Y sadece indüktif yonde veya sadece kapasitif yönde yapılabilir. Zaten sen örneğin indüktifi 0,98 yaptin sonradan da kapasitifi 1.00 yaptıysan role indüktif için girdiğin 0,98 değerine gore değil kapasitif için...
  7. entes rg 8t hakkında

    kompanzasyon akım trafo primer değerinin en az % 5 kadar bir akım geçmesi gerekiyor. rolenın çalışma aralığı teknik ozelliklerden de anlaşılacağı gibi 50 mA dir Primerden en az 5 A akım çekecek bir alıcı bağlı olduğunda roole uyarılmış olur. Bu kademelerle ve bu cos fiş ile ayarları tutturmanız...
  8. Kontaktör Yapışması...

    İlave olarak devreden çıkan kondansatorun tekrar devreye alınma suresini belirleyen alttaki resimdeki ayarı kontrol etmenizin faydası olabilir. Eğer alt değer 14 sanıyeden düşük ise yeniden değer girilmesi gerekebilir. Bunu yaparken kondansatorlerin gücüne uygun alternatiflerinin bulunması...
  9. bulmaca gibi röle!!!

    aksine menüsü çok pratik ve role de çalışma mantığı da eksikliklerine gore çok pratik tek sorun EKRAN menüdeki bu bilgileri kullanıcıya yansıtmak için çok yetersiz
  10. Kompanzasyonda Anormal bir Arıza !!!

    Mesajda verilen kondansator değerleri role SET/CAP/C01...C10.../ R,S,T değerleri okunarak faz başına düşen kvar değerleri okunarak karşılaştırma yapılmış mı Fahri Bey'in mesajına ilave olarak kael varkombi çalışma mantığı olarak (sayaç gibi ölçüm yaptığı değerleri ekranda göstermese de)...
  11. rexaktif

    gerçeklik payı kesinlikle yok. Konu sadece reaktif gücün komponazasyonu ile reaktiften kaynaklanan akımın düşürülmesi , bir anlamda sabit kompanzasyon olayıdır. Mesken aboneler ve 9000 w ve altındaki diğer abonlerede kullanılan sayaçlar reaktif enerjiyi ölçmeye uygun sayaç olmadığı için...
  12. SVC Sistem kompanzasyonu video

    videoyu izlerken yorumları da sesli olarak alabilirsek ne olduğuınu anlamak için daha az benzin harcayarak tasarruf etmiş oluruz. Şaka bir yana Guner bey konuyu biraz daha açabilir misiniz?
  13. sayacın dogruluk tesbiti

    Fatura bedeline gore kıyaslama yapmak yanıltıcı olabililr.Tüketim miktarı ile ilk ve son okumaya gore faturanın kaç günlük olduğuna bakmak daha doğru bilgi verebilir Kombi sayaç ekranında akımları verdiği için okunan değeri akım tr oranı ile çarptıktan sonra pens ampermetre ile sayacı...
  14. Elektrik tarifelerinde gizli indirimler

    Tarifeden kaynaklanan indirim dediğimiz zaman ; 1- İmalat yapan veya turizim teşvik kapsamındaki bir iş kolunda faaliyet gösteriliyorsa SANAYİ TARİFESİ ile % 20- 25 arası bir indirim alınabilir 2- 24 saat çalışan ve tuketiminin yoğunluğu gündüz ve gecefazla ise ÇOK ZAMANLI tarifeye geçerek...
  15. Her derde deva röle

    Bu konuda sonuna kadar haklısınız. benim bu konuyu açmamdaki asıl maksat da zaten budur. Yoksa şu marka iyidir ,yok efendim şu marka beş para etmez şeklindeki yorumlara yol vermek değil.Her rolenın kendine has , o roleyi diğerlerinden ayıran özelliği var mı? varsa bunu nasıl...
  16. Neden Kapasitif Değerler Çok Fazla?

    kompanzasyon panonuzu çalışma aralıkları sözleşme gücüne bağlı olarak değişir. Sözleşme gücünüz 50 kva ve üzerinde ise kompanzasyon panonuzun devrede eksik kompanzasyon yapmasından kaynaklanan reaktif değer % 20 'nin altında panonuzun devrede fazla kalmasından kaynaklanan kapasitif değer ise %...
  17. Her derde deva röle

    Birkaç yıldır istanbul'daki fuarlara katılmaya çalışıyorum ,daha entesin standını göremedim. Entes'i telefonla aradım bir konuda bilgi almak için 3 defa aradım bir türlü cevap alamadım her defasında bir süre sonra aramam rica edildi.En sonunda ben bağlayacaksanız bağlayın yoksa bir daha...
  18. Tuhaf reaktif sorunu

    Rolenın klemens girişine gore kontaktor faz girişlerini R S T olarak kodlayın ve sonra kontrol edin rolenın sırasıyla kondansator kademelerini doğru güç ve doğru fazlarda tanıyıp tanımadığından emın olun. Asıl sorun bu olabilir. Bunu netleştırdikten sonra sorun çözülmez ise UPS'in kapasitif...
  19. Her derde deva röle

    entes'in minimum akım değeri 0,05 A olduğu halde bu değer tense'de 0,01 A olarak veriliyor.Bu gece ve gündüz veya yaz ve kış farklı tuketime sahip olan işletmeler için çok önemli bir nokta. 250/ 5 A akım trafosu olan bır yerde entes ile en küçük kondansatör olarak 2 kvar bağlayabilir iken...