Arkadaşlar merhaba merak ettiğim bir soru var cevaplarsanız sevinirim.

Yıldız bağlı bir transformatörde topraklama yıldız noktası topraklanarak yapılır.Peki üçgen bağlı transformatörlerde topraklama nasıl yapılır merak ediyorum.Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.
 
Öncelikle bir bilgi vereyim: Sekonderi yıldız da olsa üçgen de farketmez. Her trafo gövdesi topraklanır. Sizin sorunuza gelince, sekonderi üçgen bağlı trafolarda dışarıda bir nötr ucu bulunmadığı için işletme topraklaması olayı söz konusu değildir.
 
Öncelikle bir bilgi vereyim: Sekonderi yıldız da olsa üçgen de farketmez. Her trafo gövdesi topraklanır. Sizin sorunuza gelince, sekonderi üçgen bağlı trafolarda dışarıda bir nötr ucu bulunmadığı için işletme topraklaması olayı söz konusu değildir.

o zaman sadece koruma topraklaması mı yapılır?
 
Sn. rioo, nötr noktası trafo dışında değil ise, evet sadece koruma topraklaması yapılır. Ama dışarı çıkarılmış ise dağıtım trafolarında işletme topraklaması direkt, güç trafolarında (Taiaş'a bağlı indirici merkezlerde) nötr direnci üzerinden yapılır.
 