Merhaba arkadaşlar 2 soru var kafamı kurcalayan

1) 34,5/0,8 kV Dyn11 bir transformatörün olduğu sahada, 800 volt olan AG panonun içinde 800/400 V izolasyon trafosu mevcut. Bu panodaki ana tmş 3 kutuplu. Ana trafonun sekonder ucundaki nötr, tmş ye giremeyeceğine göre nereye bağlanmalı. Bu sistemde işletme ve koruma topraklaması nasıl yapılıyor?

2) aynı şartlarda sadece trafom Dy11 olarak değişseydi durum nasıl olurdu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Soruyu şema çizerek sorarsanız daha anlaşılır olacaktır.
1 diye adlandırdığım görselde Dyn11 trafo var ve ana tmş 3 kutuplu. panoda izolasyon trafosu da mevcut. Dyn11 trafonun işletme/koruma topraklaması nasıl yapılacak? İzolasyon trafosuna bi toprak bağlantısı olmalı mı? pratikte nereye bağlanmalı?

2 numaralı görselde de Dy11 trafo var. tmş yine 3 kutuplu. Aynı topraklama sorularım bu durum içinde geçerli. Nasıl bir bağlantı olmalı?
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    36.3 KB · Görüntüleme: 7
  • 2.png
    2.png
    35.4 KB · Görüntüleme: 6
1.
https://www.emo.org.tr/ekler/f018eb7b301a666_ek.pdf?dergi=263
İzolasyon trafosunun gövdesinede koruma topraklaması.
2.İşletme topraklaması; trafonun sekonder çıkışındaki yıldız noktanın topraklanmasıdır. Dy11 trafonun sekonder tarafında nötr noktası dışarıya çıkarılmamıştır.
 