1250 amper şalter şuanki akım ayarı kac amper de sınırlı hesaplamasını yapamadım

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kadir010
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

kadir010

Üye
Katılım
3 Eyl 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
42
Screenshot_20210501_225957_com.whatsapp.jpg
 
Aşırı akımınız 1250x0,55 = 687 amp,gecikme 400 ms üstünde ( onu, 400 e getirin ! ),gecikmeli açma 1,5x687 = 1030 amper.Ani açma 20x1250 = 25 kA. bu değer çok yüksek bir değer 160-200 kw
dan büyük motorunuz yoksa ve bu değeri ayarlama imkanı varsa 2-4 In yapmakta yarar var.
 
Son düzenleme:
600 amper leri görüyorum standart değer kac olması lazım şalter üzerindeki ayarlarda
 