Aşırı akımınız 1250x0,55 = 687 amp,gecikme 400 ms üstünde ( onu, 400 e getirin ! ),gecikmeli açma 1,5x687 = 1030 amper.Ani açma 20x1250 = 25 kA. bu değer çok yüksek bir değer 160-200 kw
dan büyük motorunuz yoksa ve bu değeri ayarlama imkanı varsa 2-4 In yapmakta yarar var.
 
Son düzenleme:
600 amper leri görüyorum standart değer kac olması lazım şalter üzerindeki ayarlarda
 