1250 amper şalter şuanki akım ayarı kac amper de sınırlı hesaplamasını yapamadım

kadir010

Üye
Katılım
3 Eyl 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Screenshot_20210501_225957_com.whatsapp.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aşırı akımınız 1250x0,55 = 687 amp,gecikme 400 ms üstünde ( onu, 400 e getirin ! ),gecikmeli açma 1,5x687 = 1030 amper.Ani açma 20x1250 = 25 kA. bu değer çok yüksek bir değer 160-200 kw
dan büyük motorunuz yoksa ve bu değeri ayarlama imkanı varsa 2-4 In yapmakta yarar var.
 
Son düzenleme:
600 amper leri görüyorum standart değer kac olması lazım şalter üzerindeki ayarlarda
 