3 Fazlı sistemde Nötr ve Toprak hattı?

Xnetas

Üye
Katılım
7 Ağu 2014
Mesajlar
11
Puanları
1
İyi Günler arkadaşlar;
3 Faz ,1 nötr, 1 toprak hattın geldiği dairede,kaçak akımdan sonra 3 faz dengeli olarak bara ile sigortalara dağıtılıyor.
Kaçak akımdan çıkan nötr,nötr barasına, toprak ise direk toprak barasına aktarılmış.

Bu sistemde her odaya bir adet nötr ve toprak hattı çekilmiş ve bunlardan ek yapılarak odadaki buatlara oralardan da prizlere veya aydınlatmaya verilmiş.Odalara farklı farklı sigortalardan (yani farklı fazlardan) fazlar geliyor,fakat toprak ve nötrler 1 tane hat ve hepsi birleşik.Sistem sorunsuz çalışıyor fakat bazı sorularım olacak;

- Hatalı bir tesisat söz konusumu?
- Nötr ve toprak hatta gereksinim minimum olduğu için mi böyle birşey yapılmış acaba? Neden her faz linye hattına nötr ve toprak ayrı ayrı çekilmemiş? Doğrusu bu mudur?
- Ağır bir yük durumunda nötr hat bir sorun teşkil edermi?

Yani konunun özeti,örn odadaki 3 farklı buata, 1er adet faz hattı doğrudan sigorta kutusundan geliyor (her birinin faz hattı ayrı) buna rağmen 3 farklı faz hattı için 1 adet nötr ve 1 adet toprak geliyor,böyle olması doğrumudur? yoksa sigorta kutusundan her buata birer adet nötr ve toprakmı çekilmeli?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
binanin ana kofrasina 3 faz + notr gelir.toprak hatti bagimsiz olarak ayrica yapilir..notr ve toprak hatti butun buatlarda,dairelerde ve binada ortaktir..
 
Son düzenleme:
Anladığım kadarı ile linyelerin hepsini tek hat nötür toprak yapılmış bu yanlış hani sortilerden bir nefze olabilir ama bir linyenin başka bir linye ile hat üzerinde birleştirilmesi yanlıştır

sayın zbyrblc daire içi tesisattan bahsediyor kolon hattından değil
daireye trifaze geliyor ve ev deki muhtemelen fırın hariç tüm yükler mono faze olduğu için ortak kullanılan nötürde aşırı akım olacak
Ayrıca piriz ve aydınlatma hatlarıda bir birinden ayrı linyeler olmalıdır
 
Anladığım kadarı ile linyelerin hepsini tek hat nötür toprak yapılmış bu yanlış hani sortilerden bir nefze olabilir ama bir linyenin başka bir linye ile hat üzerinde birleştirilmesi yanlıştır

sayın zbyrblc daire içi tesisattan bahsediyor kolon hattından değil
daireye trifaze geliyor ve ev deki muhtemelen fırın hariç tüm yükler mono faze olduğu için ortak kullanılan nötürde aşırı akım olacak
Ayrıca piriz ve aydınlatma hatlarıda bir birinden ayrı linyeler olmalıdır

Kardes arkadasta zaten her odaya bir linye geldigini soyluyor benmi yanlis anliyorum?..sorti notrleri bautlarda zaten ortaktir..aydinlatma icin linye ayri cekilir evet fakat notr hatti herhangi yakin bir buattan alinabilir,sorun olmaz..!3 fazli bir cihaz ve monofaze yuksek guclu cihazlarin linyeleri zaten ozel linyelerdir ve bagimsiz olmalidirlar..!velhasil kelam notr ve toprak hatti buatlarda sigorta kutusunda ve adp de ortaktir.. Kolay gelsin.
 
Kardes arkadasta zaten her odaya bir linye geldigini soyluyor benmi yanlis anliyorum?..sorti notrleri bautlarda zaten ortaktir..aydinlatma icin linye ayri cekilir evet fakat notr hatti herhangi yakin bir buattan alinabilir,sorun olmaz..!3 fazli bir cihaz ve monofaze yuksek guclu cihazlarin linyeleri zaten ozel linyelerdir ve bagimsiz olmalidirlar..!velhasil kelam notr ve toprak hatti buatlarda sigorta kutusunda ve adp de ortaktir.. Kolay gelsin.
doğruyu ben anlattıktan sonra anladın birader kendi yazdıgın yazıyı tekrar tekrar okuda ne kadar eksik yazdıgını anla
aydınlatmanın nötürünü eğer pirizle buatta birleştirisen olacak bir kacakta kacak akım atıncaya kadar ampulun patlar
 
evin tüm sisteminden bir nötr çekildiyse ve her yere bunun üzerinden dağıtım yapıldıysa bence yanlış yapılmıştır.
 
doğruyu ben anlattıktan sonra anladın birader kendi yazdıgın yazıyı tekrar tekrar okuda ne kadar eksik yazdıgını anla
aydınlatmanın nötürünü eğer pirizle buatta birleştirisen olacak bir kacakta kacak akım atıncaya kadar ampulun patlar
Teşekkür ederim sen olmasan olayı anlamam mümkün değildi ;)
Ben duruma kısaca değinmek istemiştim.Herneyse..
aydınlatmanın nötürünü eğer pirizle buatta birleştirisen olacak bir kacakta kacak akım atıncaya kadar ampulun patlar
Sigorta kutusunda nötrler zaten ortak değil mi?
Buatta birleşince niye ampül patlasın?
Bunu teorik olarak detaylandırırmısın?
 
ben tek nötr çekildi diye anladım.
yani 7 faz kesiti prizlere dağıtılmış ise bile; nötr ve toprak tek çekilmiş.
eğer anladığım gibiyse bu durumun yanlış olduğunu söyledim.
 
Kardes arkadasta zaten her odaya bir linye geldigini soyluyor benmi yanlis anliyorum?..sorti notrleri bautlarda zaten ortaktir..aydinlatma icin linye ayri cekilir evet fakat notr hatti herhangi yakin bir buattan alinabilir,sorun olmaz..!3 fazli bir cihaz ve monofaze yuksek guclu cihazlarin linyeleri zaten ozel linyelerdir ve bagimsiz olmalidirlar..!velhasil kelam notr ve toprak hatti buatlarda sigorta kutusunda ve adp de ortaktir.. Kolay gelsin.

Hocam bazı odalara bir linye hattı ,bazılarında da 2 odaya 1 linye hattı (dağıtılmış) geliyor ama bu gelen hatların içinde fazlar bazen 2 bazen 3,hatta 4 faz olan var ama 1 tek nötr,toprak hattı var.(4 farklı faz hattına 1 nötr,toprak hattı yani)
Bu garibime gitti,elektrikçiye sorduğumda sistem böyle,heryerde böyle kullanılıyor dedi benimde kafama takıldı sizlere sorayım dedim.Bazı prizler ile aydınlatma nötrleride ortak.

Şuan sigorta panosunda toplam 6 toprak,6 nötr hat var fakat 20den fazla faz var.Ortalama olarak her 3 faza bir nötr ve toprak çekilmiş.(tek faz,nötr,toprak hattı ayrı olan fırın hattı.Oradan çıkanlar direk sigorta kutusunda birleşiyor.)

Rahatça anlatabilmek için basitçe bir örnek çizdim.Tüm kablo tesisatı,NYA 2.5mm linye ve prizler, 1.5mm lambalar.
gXz12R.png


Nötr neden bu kadar az çekilmiş olabilir acaba? Nötre gerçekten bu kadar gerek yokmu?
 
Teşekkür ederim sen olmasan olayı anlamam mümkün değildi ;)
Ben duruma kısaca değinmek istemiştim.Herneyse..

Sigorta kutusunda nötrler zaten ortak değil mi?
Buatta birleşince niye ampül patlasın?
Bunu teorik olarak detaylandırırmısın?
kardeş anlaman hala mümkün gözükmüyor sen bildiğin gibi yapmaya devam et ki bizlere iş çıksın bizlerde kazanalım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,981
Mesajlar
922,264
Kullanıcılar
451,182
Son üye
SkippeRR

Yeni konular

Geri
Üst