Arkadaslar 30 metre derinlikte calisan 7.5 kw lik bir dalgici 760 metre uzaktan 4x10 mm kabloyla calistirabilirmiyiz?
4x10 40 m^2 degilmi? 25 m^2 derken 3x25 mi
7,5kw etiket gücü olup mekanik güçtür motor verimine bakarak elektriksel güç bulunmalı, cosfi değerine göre reaktif güçten doğan gerilim düşümü de hesapta ihmal edildi. Kabaca bir hesapla;Arkadaslar 30 metre derinlikte calisan 7.5 kw lik bir dalgici 760 metre uzaktan 4x10 mm kabloyla calistirabilirmiyiz?
Besleme noktasında 410V-400V besleme gerilimi için 4x10mm2 kablo kullanımında yaklaşık 30v'luk bir gerilim düşümü oluşacaktır. Besleme 410v ise motor üzerinde 380V düşer, besleme 400v ise motor üzerine 370v düşer. Motor yakınına münferit kompanzasyon yapmak endüktif reaktiften doğacak gerilim düşümünü minimuma indirecektir.Arkadaslar 4*10 kabloyla bu sistemi calistiranlar var...en kotu ne olur bu durumda?