Saygıdeğer meslektaşım
kael varkombİ-12 7pc kullanmanızı öneririm ve aşağıya nedenleri sunulmuştur.
varkombİ 12 /pc nin bedava programı var.ayrıca marmarİste bİr meslektaŞimiz 150.-ytl kdv dahİl bu programa uyumlu arayÜz satiyor.tÜrkİyenİn herhangİ bİr yerİnden İnternet Üzerİnden kompanzasyon uzu takİp edebİlİrsİnİz.hatta bÜtÜn deĞerlerİnİ bİlgİsayariniza kaydedebİlİrsİnİz.hatta rÖlenİnİ İÇİndekİ sayaÇlar vasitasiyle her ÜÇ fazin İndÜktİf,kapasİtİf ve aktİfn enerjİ ÇekİŞlerİnİ ceza yÜzdelerİnİ gÖrebİlİrsİnİz
varkombİ-12 yi devreye almada dİkkat edİlecek hususlar
1- her faza takılan akım trafolarından gelen kabloların varkombİ-12 ye bağlanış sırası ile gerilimlerinin de bağlanış sırası mutlaka aynı olmalıdır.
2- varkombİ-12 nin doğru çalışabilmesi içn herşeyden önce akim trafolarini yönlerini bulup düzeltmesi gerekmekredir.bu nedenle sistemin her üç fazından da (farklı farklı olsa da )mutlaka akım çekilmelidir
3- varkombİ-12 yi besleyen akım trafoları tesİsİn tÜm yÜkÜnÜ görecek yere monte edilmelidir.(sistemdeki ampermetrelerle serİ bağlanabilir.)
4- sistemdeki dengesizliği çözmek için duruma göre monofaze kondansatör bağlamayı ihmal etmemek gerekir.
5- hepsİ bu kadar, artik sistemin gidişini izleyebilirsiniz.
varkombİ-12 nin üstünlükleri
1 "algilama akimi
kael: (min. kondansatör değeri)-- akım trafosu 100/5 a = 100 var kael rÖle daha hassastır.
"
2 büyük güçlü kondansatörlerin le birlikte küçük güçlü kondansatörlerde kullanılıyorsa röleler küçük güçlü kondansatörleri unutabilmektedirler.bu gibi durumlarda varkombİ-12 lerde kondansatör güçlerini öğrenme özelliği kapatılarak hafızasındaki kondansatör güçlerini unutmasi önlenir.başka marka rölelerde bu özellik yoktur.
3 kondansatörleri devreye alma ve çıkarma zamanları diğer rölelerde devreye al veya çıkar şeklindedir.varkombİ-12 lerde ise devreye al ve çıkar sürelerinin alt süreleri vardır.yani varkombi-12 ler enerji biriktirme prensibine göre çalıştığı için endüktif veya kapasitif ceza oranımız ayarladığımız ceza oranına hızla yaklaşırsa varkombi-12 mizde buna göre kademe alam ya da çıkarmasını hızlandırır veya yavaşlatır.yani gereksiz yere ihtiyaç yokken tak tuk diye kondansatör alıp bırakmaz.
4 "ceza orani gİrİŞİ :
her İkİ rÖlede de ceza oran gİrİŞİ var olarak belİrtİlse de entes rÖledekİ ceza oran gİrİŞİ sadece oranlar aŞildiĞinda alarm alma mantiĞiyla yapilmiŞ. ancak kael rÖlede cİhaza gİrİlen ceza deĞerlerİ İse rÖlenİn o ceza deĞerlerİnİ aŞmama yÖnÜnde ÇaliŞmasi mantiĞiyla programlanmiŞtir.
ayarlanan indüktif veya reaktif ceza ornına yaklaştıkça varkombİ12 hızlanarak uygun kademeleri devreye alır."
5 tüm röleler ihtiyaç anında uygun bir kondansatörü çeker ve eğer fazla geliyorsa devre dışı bırakır ve bir daha almaz.bu durumda tesis endüktif cezaya girebilir. halbuki varkombİ-12 lerde ise uygun bir kondansatörü çeker,eğer fazla geliyorsa devre dışı etmeden önce ,kondansatör devrede kalırsa kapasİtİf ceza ne olur, devreden çıkarırsa endÜktİf ceza ne olur mukayese yapar.hangisi lehİmİze ise ona göre karar verir.bu durum belli bir süre sonra bırakmanın daha iyi olacağı şeklinde gelişebilir(enerji birikiminden dolayı)dolayisiyla tek taraftan yazmak yerİne İkİ tarafa da paylaŞtirir.
6 ortam sıcaklığının 7 derece artması kondansatör ömrünü %50 azaltmaktadır.diğer rölelerde isteğe bağlı olarak konan sıcaklık alarm kontağı varkombİ-12 lerde standarttır.ve ortam sıcaklığının 40 dereceyi aştığı yerlerde mutlaka sıcaklık alarm kontağından faydalanmalıdır.
7 ara yüz yazılımı kullanıcı dostudur. kolayca izlenebilen menülere sahiptir. rs485-eternet modül kullanılarak bedava olarak sürdüğümüz bu programla uzaktan da erişim sağlayabilirsiniz.
8 kademelerde kullanılacak kondansatörlerin monofaze ya da trifaze diye kesin zorunluluğu yoktur. İstediğiniz kademeye istediğiniz bağlantıda kondansatör bağlayabilirsiniz. bu konuda kullanıcı tamamen serbesttir. Üstelik kondansatör gücünü öğretmek için herhangi bir menüye girip başlatmanız da gerekmeden kendisi otomatik olarak bu işlemleri yapar.
9 tanjant fİ set edebİlme: kael de var,, .kael rÖlede tanjant fİ den faydalanarak ( r-ve göbekteki ışık) (s.ve göbekteki ışık) ( t.ve göbekteki ışık) ları yakarak her üç fazdaki anlik ceza yÜzdelerİnİ görme imkanı vardır.
10 "kondansatÖr alma Çikarma
bazi rÖleler kondansatÖr alma anindakİ gereksİz anİ sÜre, sİsteme zarar oluŞturabİlecek deĞerde kapasİtİf darbe akimi verebİlmekte (100kvar değerindeki kondansatörü saniyenin onda biri gibi kısa bir sürede defalarca devreye alabiliyor) dolayisİyle gereklİ olduĞu halde maalesef bİr Çok kompanzasyon panosunda ÖndİrenÇ yolvermelİ kontaktÖr kullanilmadiĞi İÇİn kondansatÖr ve kontaktÖrlerİn kisa sÜrede ÖmÜrlerİnİn azalmalarina neden olacaktir. ( bu sebepten dolayı
Sigorta atma durumunda rölenin atan sigortayı tanıyamıyacağı gerçeği de var. bu ileride belirtilecektir.)
kael rÖle İse: kondansatör alma ve çıkarma zamanları;alt ve üst zamanlara göre olduğu için gereksiz hızlı alma ve çıkarma yapma."
11 " kondansatÖr deĞerlerİnİ yİneleme
kael rÖlede İse perİyodİk araliklarla kondansatÖr deĞerlerİnİ yeniliyor.
"
12 "kondansatÖr tanimadakİ Önemlİ ayrinti
kael trİfaze kondansatÖrlerİ her fazini ayri ayri monofaze olarak taniyor. dolayisİyle fazlardan bİrİnİn eksİlmesİ durumunda dİfaze olarak gÖrebİlİyor.
"
13 İki adet varkombİ-12 kullanılabilir.birincisi tamamen monofaze diğeri ise tamamen trİfaze bağlanarak sağlanır.bu şekilde 12 adet monofaze ,12 adet trifaze olmak üzere kademe sayısı 24 e çıkarılmış olur.ayrıca kondansatörleri devreye alma prensibi enerjİ bİrİktİrme esasına göre olduğu için en uygun olan kondansatörü ve en uygun zamanda devreye alır.
14 "derİnlİk ÖlÇÜsÜ
kael rÖlenİn tasarimdakİ derİnlİĞİn az olmasi rÖlenİn arkada kalan kismina kontaktÖr ve sİgorta koyma olanaĞi saĞladiĞindan pano dİzayninda boŞ alan oluŞturmakta hem tadİl edİlen panolarin ebatini bÜyÜtmeye gerek kalmiyor. yenİ pano tasarimlarinda da pano ebatini kÜÇÜlmesİne yardimci oluyor
"