1 prizde 300w vardır. Ancak bulaşık makinesi 2500 w güç var prize baladığımız nasıl oluyor.bir prize maximum kaç w bağlayabiliriz.
 
1 prize kaç watt bağlayabiliriz diye bir mantık yok aslında şöyle söyleyim sana çamaşır makinesine tek linyede gider fakat 300w dediğin priz linyesinde 6-7 priz gücü vardır buda ortalamadır mesafeye göre prizin taşıyabileceği güç değişkendir.
 
müşterek linyede proje hesabı yapılırken piriz başına güç 300w(monofaze sistemde) alınır en fazla bir linyeye 7 priz bağlarsınız toplamda 2100w eder.

Münferit sistemde ise çamaşır makinası veya bu tarz cihazlara özel linye çekildiği için hesabı o cihazın gücüne göre alınır 2500w çamaşır,bulaşık,fırın,klima....vs
 
Bir prize en faza 16A yük bağlayabiliriz çünkü kontakları en fazla 16A'e dayanıklı.2500/220=11A dolayısıyla çamaşır makinesini prize bağlamamızda bir sakınca yok.
 
2500 w dan fazla kablolaqra ve tesisata zarar verebilir.. ısınma gbi
 
Bulaşık makinası ve çamaşır makinasını tek prizden beslemek daha doğru değil midir? Yani bir prizde sadece bunlar bağlı olmalı.
 
Bir priz linyesinin kaldıracagı akım 16amp.dir.Normalde evindeki sigortalara bakarsan priz ortak grupların 16dır.aydınlatmada ise 10 dur.Bundan fazla yük olursa prizin erir.
 
tesisat yönetmeliğine göre 1 priz 300w gibi hesaplanır. ve yönetmelik en fazla 7 prize izin verir aynı linyede. büyük güçlü ev cihazları için ise sadece 1 linye ister. buradan başka bir cihaz elektrik kullanamaz. iç tesisat tönetmeliğinden inceleyebilirsiniz.
 
standartlara bakma arkadaşım bıraz asagı bıraz yukarı olabılır
 
1 prizde 300w vardır. Ancak bulaşık makinesi 2500 w güç var prize baladığımız nasıl oluyor.bir prize maximum kaç w bağlayabiliriz.

YÖNETMELİĞE GÖRE....
Şartnamede bir priz linyesine en fazla 7 tane prizin bağlanmasına izin verilir. Tek fazlı priz gücü 300 W olarak kabul edildiğine göre 7x300 = 2100 W eder..
BİR MÜHENDİSİN TEKNİK ANALİZİ....
Priz linyelerinde 2.5 mm2 NYA kablo kullanılır ve bu kablonun akım taşıma kapasitesi 21 A' dir. Şimdi tek fazlı bir priz linyesinin taşıyabileceği maksimum güç miktarı; Pmax = UxI = 220x21 = 4620 W eder. Demekki bir priz linyesine en fazla 4620 W' lık güç bağlayabiliyormuşuz... Ama priz linyesinin B16 A' lik sigorta ile korunduğunu hatırlayalım o zaman priz linyesini en fazla Pmax = 220x16 = 3520 W 'lık güç ile yükleyebileceğimiz ortaya çıkar... (Hesaplarda cosq'yi kullanmadım)

Yani buradan şu anlamı çıkarabiliriz 2.5 mm2'lik NYA bir kabloya 4620 Watt' tan fazla yük bağlar isek koruma sistemi yok ise kablo ısınarak yanacaktır... Ancak B16 A' lik sigortamız olduğu için zaten 3520 Watt' lık gücü çektiremeyiz bağlasak bile anında sigorta atacaktır...