Brülör sürekli yüksek debide çalışıyor

ergun7321

Üye
Katılım
3 Ara 2008
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba. Pnömatik oransal kontrollü brülörümüz var. Fakat sürekli yüksek debide çalışıyor. Düşük debide bile çalıştırsam sürekli yüksek debide çalışıyor. Bir müddet sonra arızaya geçiyor. Nedeni ne olabilir ? Teşekkürler.
 
Merhaba. Pnömatik oransal kontrollü brülörümüz var. Fakat sürekli yüksek debide çalışıyor. Düşük debide bile çalıştırsam sürekli yüksek debide çalışıyor. Bir müddet sonra arızaya geçiyor. Nedeni ne olabilir ? Teşekkürler.
Oransal vanayı süren nedir? Elektronik bir kart varmı ? Yada direk kontrolcüden mi sürülüyor?
 
Anlattığınıza göre kontrolcünüzde sorun var görünüyor?
 
Anlattığınıza göre kontrolcünüzde sorun var görünüyor?
Aslında bütün olay brülör damperini hareket ettiren aktüatörü değiştirdikten sonra başladı. Brülör set edilen sıcaklığı yakalayıncaya kadar sorun çıkarmıyor. Set değerini yakalayıp brülör damperi kapanmaya başlayınca arıza çıkıyor.
 