T (1.8.0) : Toplam aktif güç
Ri (5.8.0) : Endüktif reaktif güç
Rc (8.8.0) : kapasitif reaktif güç
Faturalandırmada bi önceki faturaya göre farkı alınır.Yani en son okuduğun endeks değerlerinden bir önceki faturadaki değerlerden çıkarıp cezaya girip girmediğine bakabilirsin.
Örneğin son ayki fatura değerlerin:
T= 1000kW
Ri= 40kVAR
Rc=45kVAR
Sayaçtan aldığın son endeks ise:
T=1100kW
Ri=55kVAR
Rc=57kVAR
ise Endüktif % = (55-40)/(1100-1000) = %15 (% 20 yi geçmemesi gerekir)
Kapasitif % = (57-45)/(1100-1000) = %12 (% 15'i geçmemesi gerekir.)
Eğer ikisi birden cezaya girerse bedeli en yüksek olan reaktif cezanın bedelini ödersin(endüktif ya da kapasitiften sadece biriden)