Malesef sami beyElektriğiniz yokmu ? Güneş işi pahalı sistem-
dir.
3 kw 3750va inverter var tamsinüs kalkınma anında 9 ampere kadar çekiyor sonra 6 a kadar düşüyor 265 watt 4 ad panel 105 ah iki adet akü koysam yeterli kalmazmı günde 30 dk gibi bişi çalışcak zaten depolama yapıcam su tanklarıma1.1KW motor demeraj/kalkış akımı da düşünülerek 2 veya 2.5kw bir sistem gerektirir. AC 220 olduğunda göre bir adet de en az 1.5KW ineverter gerekir. Motor kalkışında demeraj olayından dolayı ani yüklenmede inverter devreyi kesebilir. O yüzden 3KW bir inverter daha garantili olur. Ya da bir hız kontrol modülü ile yavaşça hızlandırarak demeraj aşağı çekilebilir.
385Wh panellerden alınırsa ve 1100Wh gibi bir güç üretimi için en az 4 adet panel gerekir. Güneşlenme süresi belli olsa da sizin bu motoru kaç saat çalıştıracağınıza bağlı olarak akü grubu oluşturmanız gerekiyor. Yuvarlak hesap olarak 1.1KW DC 24 volt bir sistem için 1100/24=46Ah, 50Ah desek, saatte gerekli akım olur. Akülerden 1/10 ile 1/20 oranında güç çekilebileceği hesaplanarak akü kapasitesi bulunur. Günlük ihtiyaç olan güç bilinmeyince tam hesap yapmak zor.
İnvertörüm 24v hafta içi deneyeceğim teşekkürlerİnverter fazlasıyla yeterli. 30 dakikalık çalışma 550 watt eder. O da güçten akıma çevirirsek; P=IxV => 550w/24v=23Ah akıma ihtiyaç var. İnvertör 24 volt ise iki akü seri bağlanacak. Bir adet 200Wh veya üzeri panel işinizi rahatça görecektir. Normalde akülere biraz fazla yüklenme olacak görünüyor. 1/8 gibi. Normalde aksi belirtilmemişse, sağlıklı olan 1/20 oranında deşarj akımı ile kullanmak. Pompanın çalışma saati güneşli zaman dilimine denk gelirse panellerden şarjdan artan harici enerjiyi kullanarak akülere fazla yüklenilmemiş olur. Bu olayı şarj cihazı ya da invertörün destekliyor olması gerekiyor.
Evet haklsınız 265watt panel 9 a üretiyor iki adedi 18 a yapar pareleldeYapılan hesapta genellikle teorik rakamlar çıkmıştır. Mesela 23Ah/günlük ihtiyacı invertör kayıplarını hesaba katarak 30-35Ah almak gerekir. Ayrıca panelden gelen akımın da doğrudan aküye doldurulacağı şeklinde hesaplamamak gerekiyor. Aküler doldukça şarj akımı düştüğünden üretilen akımın daha azını depolayabilecektir. O yüzden pompanın çalışma saatini öğle saatlerine denk getirmek faydalı olacaktır. Aslında bu şekilde aküye bile ihtiyaç olmadan invertör aracılığıyla motoru çalıştırmak mümkündür. Genellikle sulama sistemlerinde doğrudan çalıştırmak tercih edilir.