Merhabalar,
Trafonun uzun çıkışlarında hat sonunda yer alan abonelerde yük dengesizliği yüzünden nötr üzerinde akım dönüşü olmaktadır. Bu da son kullanıcıların cihazlarına zarar verebilmektedir. Son direklerde işletme topraklaması yapılarak, son alıcıların nötrden kaynaklı arızalarının önüne geçilmeye çalışılır. Trafoya yakın direklerde gerek duyulmaz. Müşterek direklerde hem AG dağıtım hatları hem de OG enerji nakil hatlarının taşınması sağlanmaktadır. Herhangi bir hata akımında veya iletken kopması durumunda kullanıcıları dokunma gerilimine karşı korumak amaçlı koruma topraklaması yapılmaktadır. AG direklerde koruma topraklaması kesinlikle yapılmalıdır. Herhangi bir iletken kopması veya temastan kaynaklı oluşan arızalarda topraklama değerinin yüksek olması sebebi ile oluşan hata akımları, seçilen koruma cihazlarının nominal akım değerlerine ulaşmadığı için koruma şalt cihazları hattı açtırmamaktadır. Bu da can ve mal güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atmaktadır. Bu bağlamda Değerli meslektaşımız Nejat Cahit Gençer' in çok güzel bir çalışmasını ekte sunuyorum. AG direklerde koruma topraklamasının yapılmaması yanlıştır, bu yanlışı düzeltmek bizlerin elindedir.
Saygılar.