Elektrik şebekelerinde kısa devre yapan devre elemanının devreden açılması sırasında oluşan aşırı gerilim

Burda olayi hattin enduktasi ile acikladik.

Okulda transmisyon hatlarina aniden enerji verilirse yuruyen bir dalga olustugunu hat sonundan yansiyip geri geldigini ve ilgilendigimiz noktadaki kaynak dalgamizla etkilime girerek genligin daha da buyuyecegi durumlar oluyordu ama pek bir sey hatirlamiyorum. Hattin karakteristik empedansi ile ilgili bir seydi.

Bergeron grafigi ile acikliyorduk diye hayal meyal hatirliyorum.

Sonucta kisa devre edilen enerji hattinda kisa devre kalktiginda aniden voltaj uygulamis oluyoruz. Bergeron grafigi ile de aciklanabilir.
Bergeron diyagrami icin bir dokuman,

https://www.ti.com/lit/an/sdya014/sdya014.pdf
 
Parafudr ve varistör güzel şey hem alçak hem yüksek gerilim için deyip konuyu nihayete erdirmezsek herhalde su kaynatmaya başlayacak motorlar.
 
deneyde gözlemlediğimiz gerilim piki yazdıklarınızla uyumlu bunda mutabıkız. yine de deneyin bahsettiğim gibi yapılmasında yarar görüyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,911
Mesajlar
931,264
Kullanıcılar
452,798
Son üye
nextup

Yeni konular