Elektrikli araç şarjı voltaj sorunu

akcam07

Üye
Katılım
13 Ara 2024
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
49
Evde 11 kW(trifaze sayaç) bir seyyar cihaz ile şarj sorunu yaşamadan şarj edebiliyorum.
Aynı şarj cihazı ile işyerinde şarj ederken araç şarj kesiyor akım 0 a düşüp sonra yeniden başlıyor
Burda şunu farkettim.Evde şarj yaparken şarj cıhazının üzerinde 391 V görüyorum ve bu değer pek değişmiyor şarj kesintiye uğramıyor
İşyerinde aynı şarj cihazı ile şarj yaparken voltaj 408 e kadar çıkabiliyor.405 V üzerine çıkınca Amper 0 a inip şarj duruyor
Voltaj tekrar 405 altına düşünce şarj başlıyor
Voltaj regülatörü taktım anlık çalışamadığı için işe yaramadı.
Bu sorun nasıl çözülür?
Teşekkürler
Not:Ekteki 2 fotoğrafta aynı şarj cihazı .Ev ve işyeri.
 

Ekli dosyalar

  • IMG20241205121056.jpg
    IMG20241205121056.jpg
    99.3 KB · Görüntüleme: 9
  • Screenshot_2024-12-13-21-33-07-06_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
    Screenshot_2024-12-13-21-33-07-06_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
    140.6 KB · Görüntüleme: 9
Cihazları yer değiştirin evdekini işyerine işyerindekini eve . ( Cihaz testi )

Sonra tesisat kontrolü .
 
İşyerınız müstakıl trafolu ise, elektrıkcılerınız, trafodan kademe düşürebilir. Değilse, elektrık alınan kuruma murcaat edip kademe düşümü talep edebilirsiniz.
 
Voltaj tekrar 405 altına düşünce şarj başlıyor
Voltaj regülatörü taktım anlık çalışamadığı için işe yaramadı.
 
Hocam denendi diye yazdım ilk açıklamada.Sonuç olumsuz.Regülarörün voltajı düzeltme hzı anlık olmadığı için o düzeltene kadar araç şarjı kesiyor
Voltaj tekrar 405 altına düşünce şarj başlıyor
Voltaj regülatörü taktım anlık çalışamadığı için işe yaramadı.
Evet aynen bu şekilde.
İşyerınız müstakıl trafolu ise, elektrıkcılerınız, trafodan kademe düşürebilir. Değilse, elektrık alınan kuruma murcaat edip kademe düşümü talep edebilirsiniz.
Sanayi sitesinde 3 katlı işyeri hocam
 
Son düzenleme:
Evde 11 kW ( trifaze sayaç ) bir seyyar cihaz ile şarj sorunu yaşamadan şarj edebiliyorum.

İşyerinde aynı şarj cihazı ile şarj yaparken voltaj 408 e kadar çıkabiliyor.405 V üzerine çıkınca Amper 0 a inip şarj duruyor
Voltaj tekrar 405 altına düşünce şarj başlıyor


Her faz nötr arası ?
Faz faz arası ?
 