İşletmede OG ye ait Etitaş, Nokian ve Kondaş gibi 3 farklı markada kondansatör var. 150kVar-250kvar lardan oluşan gruplar halindeler. Arıza görmedim. Yerlerini unuttum diyebilirim. Etitaşları eskidiği için Kondaş ile değiştirmeyi düşünüyorum. Bence 2 önemli husus ortam sıcaklıkları ve uygulanan gerilim. Giriş gerilimi gece-gündüz ve fabrikanın çektiği güce bağlı değişiyor. Bu nedenle kondansatörler ideal 6,3kV yerine biraz daha büyüğü 7,2 kV kullanılmış. Bu kondansatörler 2004 yılından beri sorunsuz olduğu için bunun iyi bir şey olduğunu düşünmekteyim. Kondaş sitesinde izin verilen en yüksek gerilim süresi ve adedi tabloda belirtilmiş. Bunun dışında uygulamalar kondansatöre zarar verirler. Bu nedenle 1974 senesinde kurulmuş 35 senedir ciddi üretim yapan bir markayı karalamak yerine mümkün olduğunca yerli sanayiyi destekleyelim ve talimatlara uyalım derim.