bu durumda senin yapabileceğin fazla bişey yok.sistem çalışsaydı sana ceza gelmezdi.günümüzün kompanzasyon sistemlerinde ne yazıkki böyle bir sorun var.yapabileceğin sadece uygun bi değerde sabit kondansatör yerleştirmektir yada sistemin çalışması için krizin geçmesini beklemektir ... kısacası reaktif güç kontrol rölesine girdiğin cos değeri akım gerilim arası fark set reset değerine ulaşamadığı için sistem devreye girmiyor girsede fazla geliyordur.