paralel olarak bağlanır demek yeterli bir cevap olmayabilir bence. en azından ben komisyonda olsam bu cevabı yeterli bulmam. şu daha iyi:
"Gerilim trafoları, dağıtım şebekesinde baraya veya fiderin kendisine bağlanabilir.
Baraya bağlanacak gerilim trafoları, ya faz-toprak arasına 3 adet tek faz trafo, her fazında OG sigorta olacak şekilde irtibatlanır, ya da aron bağlantı denilen 2 adet tek faz trafo faz-faz arasına bağlanarak (A-B ve B-C arası) 3 adet faz faz gerilimi elde edilir. Bara gerilim trafosu hücresinin ayırıcısı olmalıdır. Gerilim trafosu neredeyse hiç akım çekmediğinden diğer yük çeken hücrelerden farklı olarak çok ince kesitli baralarla, ana baraya irtibatı yapılabilir. Tek hat şeması olarak bara ile toprak arasında ayırıcı-og sigorta-gerilim trafosu şeklinde gösterilir.
Eğer sistem çift bara ise her iki baraya da ayrı ayrı gerilim trafoları ölçü hücresi tesis edilmelidir.
Eğer hat fiderinden gerilim bilgisi alınmak isteniyorsa, fiderin hücresinin (açık hücre ise) hat tarafına gerilim trafosu baradan irtibat alınarak bağlanır. Bu durumda faz-toprak arası bağlanan gerilim trafolarına irtibatı önce OG sigortaya yapmak gerekir aynı şekilde.
Gerilim trafosunun sekonder bağlantısı da istenirse yine açıklayabilirim, bir sekonder mühendisi olarak. Primeri gördüklerimden anlattım.