Jeneratörün Otomatik Çalışması

evet arkadaşım
bir manuel jenaratörü sende otomatiğe çevirebilirsin
bunun için gerekenler
iyi bir panocu
otomatik güç kontrol ünitesi
2 adet kontaktör
iki adet 12/24 vdc röle
7*1,5 mm2 kablo
gerisi sana kalmış
 
Jeneratör hakkında pek bilgi vermemişsiniz.Benzinli portatif mi??yoksa dizel jen mi??eğer portatif ise otomatik kullanmak için üzerinde marş dinamosu akü ve otomatik kontrol kartı olması lazım.eğer yoksa sonradan takmak jen den daha pahallıya mal olur.Eğer dizel ve büyük jeneratör ise sadece otomatik yük transfer panosuna ihtiyaç duyacaksın.bunun mailyeti ise jeneratörün gücüne göre değişir..
 
Merhabalar profosyonel bi yardım almak ve sorunlarınızı çözmek istiyosanız bize ulaşın bgsjenerator.com. 1 kva dan 1000 kva ya kadar tÜm jeneratÖrlerİnİzİ otomatİĞe Çevİrebİlİrİz
 
oncelıkle jeneratorun otomatık kartı olması lazım buyuk ıhtımalle manuel bır kart lullanılıyodur.kartı yanı kontrol modulunu degıstırmenız ve sebeke referanslarını bu module gırmelısınız kı sebeke gıttıgınde bu durumu algılasın ve jeneratoru otomatık devreye alabılsın.ayrıca jeneratorun transfer panosunun durumunuda gozden gecırmelı ve mekanık kılıtleme yada dıger yontemle guvenlıgı saglamalısınızz....tskler yardımcı olabıldımmı bılmıyorum daha detaylı bılgı verebılırım...
 
şöyle düşün,
Hava kar yağışlı sende sabah işe gideceksin,aracına bindin ve marş yapıyorsun dizel motor soğuk iken çalışması güçtür.Bu yüzden dizel jeneratörler motor bloğu sürekli sıcak tutulur ki herhangibir kesinti anında ilk marşlama ile jeneratör grup çalışsın.
 
otomotik kumanda şemaları ve daha detaylı bilgiler sitemizde mevcuttur arama yaparsan güzel bilgilere ulaşabilirsin
 
arkadaşlar 12v/24v bir çift kontak röle ile yapabilirsiniz evet resimde gördüğünüz gibi anahtarlı:) jeneratör marş koblolarını sökerek röleye bağladık
3. kontağada aküyü bağlayacaz 1. bağlarsak elektirik varken çalışır Elektrik kesildiğinde çalışmaz;)
yani arkadaşlar kısaca röleye voltaj verildiğinde röle birinci kontağa geçer elektrik gidincede 3. kontağa geçerek akü ve marş devreye girecek

12v yada 24v bobin girişi adaptör gibi birşeyle sağlanım sürekli jeneratörün orda şebeke fişine takılı olacak böylelikle şebeke gittiğinde tak jeneratör çalışacak.kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • marş.JPG
    marş.JPG
    55.8 KB · Görüntüleme: 201
evet ama bu sıcaklığı kontrollu arttırman gerekir bu ait birde termostat olması gerekir ısıtıcıyı dever dışı bırakması için
 
jeneratör ilk çalışma anın da motor gövdesi sıcak değil ise motor çok zorlanır ,yağın viskotizesi düşük olacağından aşınma fazla olur ve yük e alma süresi düşük olursa ısınmamış motorda aşınma fazla olur bu nedenle gövde ısıtıcıları kullanılır. Bu ısıtıcılarda motor suyunu ısıtır ve çok kolay bir tesisatları vardır ama faydası büyüktür.
 
jen otomatik yapmanın maliyeti var
1 jen büyükse anında yüke girmesi gerekiyorsa jen gövdesi ılık tutulması gerekir anında gaz yimesi için jen su degilde hava sıgutmalı ise buna gerek yok
2 akülar devamlı dolu olması gerekir redresör baglı durması gerekir
3 otomatik transfer modülleri vardır şebeke gittiginde marşa basar yegı suyu harareti normalse jen çalışmasını sürdürür ve kontakların biri jenaratör kotaktörünü çeker ve işletmeye ceryan verir şebeke geldiginde jen kontaktörünü bırakır şehir kontaktörünü çektirir ve işletmeyi şehir kontaktöründen besler bir süre jen harareti belli derceye gelene kadar çalışır ve durur ta ki şebeke kesilene kadar bekler
4 bu panoya otomatik transfer panosu denir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,754
Mesajlar
929,676
Kullanıcılar
452,503
Son üye
Myth55

Yeni konular

Geri
Üst