Kaçak Akım Koruma Rölesi testlerim ; Kyorıtsu 6516BT ile

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
https://www.etek-china.com/rcbo/ekl...MIj_HZ2qGSiQMV4JiDBx0KiSNUEAAYASAAEgKchfD_BwE

EKL9-40 RCBO ( Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre kesici )

Test . C tipi 40A 30mA
AC L-N 230V AC L-PE 230V

25Volt - 0 Derece 21mA 69mS
25Volt - 180 Derece 21mA 61mS
50Volt - 180 Derece 21mA 61mS
50Volt - 0 Derece 21mA 69mS



https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA351111

RCCB ve RCBO kesici arasındaki fark nedir?

RCCB= Kaçak akım rölesidir. Faz ile nötr arasındaki fark akımını kontrol eder röle toleransında ise açma yapar , ya da 3 faz bağlı ise(her 4P ürün 3P bağlanmaya uygun değildir) fazların vektörel toplamını kontrol eder. Yük dengesi ile ilgili değildir. Dengesiz yükte vektörel toplam sıfır olarak ayarlanabilir. Eğer vektörel toplam sıfır değil ve röle toleransında ise açma yapar.
Kısacası sadece kaçak akım miktarını kontrol eder.

RCBO=Kaçak akım rölesi aynı zamanda termik manyetik sigorta görevi yapan üründür.
Kısacası kaçak akım ve termik manyetik açma kontrolü yapar.

Sigortalar genellikle küçük akım değerlerinde olduğu için MCB miniatür circuit breaker olarak geçer. Otomatik sigorta olarak da ifade ederiz. İki ifade de doğrudur. Circuit Breaker yani devre kesici ifadesi yük ayırıcı ile karıştırılmamalıdır. Birisi devre kesicidir, diğeri yük ayırıcıdır. Devre kesici aşırı akım , kısa devre koruması yaparken; yük ayırıcı yük altında güvenli bir şekilde yükü devreden ayırmamızı sağlar. Koruma fonksiyonu yoktur.

Ayrıca RCBO=RCCB + MCCB

*******************************************

Not : Test ürünün içi açılmadı .
Farklı marka benzer ürünün videosu ( allta ) .

Tahminimce test ürünle aynı sistem olmalı !!!
Test ürün içinde de mekanik parçalar , elektronik parçalar , kart olabilir tahminim .
Tavsiye edilmez .

Video ürün olmalı .
https://www.tongou.com/product/tobns-40-1p-n-rcbo-18mm-6-40a-10-100ma

 

Ekli dosyalar

  • 20241016_013327.jpg
    211.9 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013330.jpg
    214.8 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013617.jpg
    249.3 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013731.jpg
    237.4 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_013835.jpg
    226.5 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014003.jpg
    224.6 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014216.jpg
    231.5 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014219.jpg
    223.9 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014526.jpg
    179 KB · Görüntüleme: 0
  • 20241016_014534.jpg
    163.9 KB · Görüntüleme: 0
  • Usage-Manual-for-RCCB-with-Overcurrent-Protection-EKL9-40-.pdf
    812.5 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…