Kaçak Akım Koruma Rölesi testlerim ; Kyorıtsu 6516BT ile

kyoritsu cihazıyla yapılan testte A tipi KAKR'nin sıkıntılı olduğu anlaşılıyor o yüzden sadece AC tipin ölçümlerini dikkate aldığımı belirteyim. AC tipin A ve F ölçüm modlarında aynı sonuçlar alınıyor. burda iki farklı mod seçilmiş olsa da sanki aynı test sinyali kullanıldığı kanaati oluştu bende. ayrıca A ölçüm modundaki performansı da oldukça iyi. sadece B ölçüm modunda iş görmez hale geliyor. elimde bunu kanıtlayacak bi veri yok ama B tip modunda test sinyali saf doğru akım olduğunu tahmin ediyorum. öyle yüksek frekanslı akımlar falan kullanılmıyor. valla bu test bağlamında AC tip efsaneleşiyor.

Yakında A tipi 16A 10mA test edecek
Auto Ramp testi - X1 testi ile
Bu test cihazında tipine göre test yeri yok.
Sonuçlara göre yorumlar . .
Foto ürünler
AC tipi 5SV4111-0 ve A tipi 5SV3111-6

20241013_151541.jpg
20241013_151523.jpg
20241013_151832.jpg
20241013_151912.jpg
 
Son düzenleme:
test sinyalinin aynı olmasına rağmen sonuçlarının aynı olmaması donanım farklılığına işaret ediyor. bu anlaşılabilir bi durum.

A tipinde testte mS daha yüksek olması gerekmezmiydi diyeceğim ama diğer firmanın kar si tipi kak özelliğinden olabilir .
Bu sadece A tipi

Şimdi aklıma geldi .
Unutmazsam arka arkaya bağlantı .
Test cihazı tarafına ----> ( priz ) AC tipini sonrası -----> A tipini bağlayıp test etmek .----> Enerji gelişi ( fiş )

A tipine göre AC tipinda mA ve mS yüksek .
Sadece A tipi mi ? atacak
Sadece AC tipi mi ? atacak
İkisi AC ve A tipi kakr beraber mi ? atacak .

RCD TEST.png
 
Son düzenleme:
ALINTI :
AC tipi röleler, sadece alternatif akımda kullanılırlar ve çok hassastırlar.
A tipi röleler, alternatif akım ve doğru akımda kullanılabilen rölelerdir


Özellikli cihaz olmasına gerek yok ( kalibreli cihaz olsun )
AC testinde geçsin yeter .kanısındayım .
Sizin düşünceleriniz .

pratik uygulamada KAKR tipi ne olursa olsun AC modda test yapılıyor zaten. hiç bi test yapılmamaktansa AC modda test yapılması evladır.

insan hayatı ve koruma elamanları konusunda nasıl kılı kırk yarıyorsak mesleki namus bu test konusunda da aynı davranmamızı gerektirir. evde C tipi MCB ve AC tip KAKR kullanmamamız gerek diyorsak KAKR tipine göre de test yapmamız gerekmez mi?
 
pratik uygulamada KAKR tipi ne olursa olsun AC modda test yapılıyor zaten. hiç bi test yapılmamaktansa AC modda test yapılması evladır.

insan hayatı ve koruma elamanları konusunda nasıl kılı kırk yarıyorsak mesleki namus bu test konusunda da aynı davranmamızı gerektirir. evde C tipi MCB ve AC tip KAKR kullanmamamız gerek diyorsak KAKR tipine göre de test yapmamız gerekmez mi?

Dediniz doğru , Teşekkürler .

Özellikli cihazı sahibi tabiki doğrusunu yapmasıdır .

Özelliksiz ( AC ) cihazla A tipi ve + diğer tiplerin testini yapılmaması gerektiği ortaya çıkıyor . ( sadece AC tipi testi )

Bu nedenle yapmış olduğum A tipi kar test geçersiz .
( hiç bi test yapılmamaktansa AC modda test yapılması evladır. )

Bu testte de şükür

Kolay gelsin .Sağlıcakla ....

 
Son düzenleme:
Auto Ramp test yapılmıştır .
AC tipi 5SV4111-0 ----> A tipi 5SV3111-6
Test cihazı tarafına ----> ( priz ) AC tipini sonrası -----> A tipini bağlayıp test > Enerji gelişi ( fiş )
Arka arkaya kakrl , kakr arası 5 cm kablo ile
A tipi 5SV3111-6 ------> AC tipi 5SV4111-0
Test cihazı tarafına ----> ( priz ) A tipini sonrası -----> AC tipini bağlayıp test > Enerji gelişi ( fiş )
Arka arkaya kakr , kakrarası 5 cm kablo ile

Kolay gelsin sağlıcakla...

TEST  AC- A - A - AC.png
 