kyoritsu cihazıyla yapılan testte A tipi KAKR'nin sıkıntılı olduğu anlaşılıyor o yüzden sadece AC tipin ölçümlerini dikkate aldığımı belirteyim. AC tipin A ve F ölçüm modlarında aynı sonuçlar alınıyor. burda iki farklı mod seçilmiş olsa da sanki aynı test sinyali kullanıldığı kanaati oluştu bende. ayrıca A ölçüm modundaki performansı da oldukça iyi. sadece B ölçüm modunda iş görmez hale geliyor. elimde bunu kanıtlayacak bi veri yok ama B tip modunda test sinyali saf doğru akım olduğunu tahmin ediyorum. öyle yüksek frekanslı akımlar falan kullanılmıyor. valla bu test bağlamında AC tip efsaneleşiyor.
Yakında A tipi 16A 10mA test edecek
Auto Ramp testi - X1 testi ile
Bu test cihazında tipine göre test yeri yok.
Sonuçlara göre yorumlar . .
Foto ürünler
AC tipi 5SV4111-0 ve A tipi 5SV3111-6
A tipinde testte mS daha yüksek olması gerekmezmiydi diyeceğim ama diğer firmanın kar si tipi kak özelliğinden olabilir .
Bu sadece A tipi
Şimdi aklıma geldi .
Unutmazsam arka arkaya bağlantı .
Test cihazı tarafına ----> ( priz ) AC tipini sonrası -----> A tipini bağlayıp test etmek .----> Enerji gelişi ( fiş )
A tipine göre AC tipinda mA ve mS yüksek .
Sadece A tipi mi ? atacak
Sadece AC tipi mi ? atacak
İkisi AC ve A tipi kakr beraber mi ? atacak .
ALINTI : AC tipi röleler, sadece alternatif akımda kullanılırlar ve çok hassastırlar.
A tipi röleler, alternatif akım ve doğru akımda kullanılabilen rölelerdir
Özellikli cihaz olmasına gerek yok ( kalibreli cihaz olsun )
AC testinde geçsin yeter .kanısındayım .
Sizin düşünceleriniz .
pratik uygulamada KAKR tipi ne olursa olsun AC modda test yapılıyor zaten. hiç bi test yapılmamaktansa AC modda test yapılması evladır.
insan hayatı ve koruma elamanları konusunda nasıl kılı kırk yarıyorsak mesleki namus bu test konusunda da aynı davranmamızı gerektirir. evde C tipi MCB ve AC tip KAKR kullanmamamız gerek diyorsak KAKR tipine göre de test yapmamız gerekmez mi?
pratik uygulamada KAKR tipi ne olursa olsun AC modda test yapılıyor zaten. hiç bi test yapılmamaktansa AC modda test yapılması evladır.
insan hayatı ve koruma elamanları konusunda nasıl kılı kırk yarıyorsak mesleki namus bu test konusunda da aynı davranmamızı gerektirir. evde C tipi MCB ve AC tip KAKR kullanmamamız gerek diyorsak KAKR tipine göre de test yapmamız gerekmez mi?
Auto Ramp test yapılmıştır . AC tipi 5SV4111-0 ----> A tipi 5SV3111-6
Test cihazı tarafına ----> ( priz ) AC tipini sonrası -----> Atipini bağlayıp test > Enerji gelişi ( fiş )
Arka arkaya kakrl , kakr arası 5 cm kablo ile A tipi 5SV3111-6 ------> AC tipi 5SV4111-0
Test cihazı tarafına ----> ( priz ) A tipini sonrası -----> AC tipini bağlayıp test > Enerji gelişi ( fiş )
Arka arkaya kakr , kakrarası 5 cm kablo ile