Elinize sağlik.. Neresi arızalı çıktı acaba?Fonksıyonları aynı demıyorum sıze, kabloyu korumak gerekır her zaman. Yangının sebebı budur genelde. 63a kakş yi sen ana şalter olarak kullan, gelen kolon hattını 25a tepe degerınde seç ve bak bakalım nasıl yanıyor o kablo, yorumlarınızı bılgıye be argumana dayandırın, gönlünüze göre yorum yapmayın. Proje krıterlerı, iç tesisler yonetmelıgı, kuvvetlı akım tesısler yonetmelıgı, yangından korunma yınetmelıgı ne dıyor bunlara bağlı kalarak fıkır verın yorum yapın. Bn dedım boyle olur demekle olmaz. Bu arada sizinle tartışmadım bu konuyu!
Eyvallah ustat, test ve ıhtımallerı deneyerek problemi çözdum tesekkur ederım
Wc de kullanılmayan bır fan varmış. Klemens bağlantısında varmış. Duzenledıgım halde tutmadı, kabloda zmnla kapı arasında yapısını yitirmiş, kabloya müdahale edınce duzeldı tabla kutusuElinize sağlik.. Neresi arızalı çıktı acaba?
Yönetmelikler ne diyormuş? Siz öğretin, ben öğrenmeye açığım. KAKŞ ile tesisat korumaya çalışan teknik personele diyecek bir tek kelimem yoktur.Fonksıyonları aynı demıyorum sıze, kabloyu korumak gerekır her zaman. Yangının sebebı budur genelde. 63a kakş yi sen ana şalter olarak kullan, gelen kolon hattını 25a tepe degerınde seç ve bak bakalım nasıl yanıyor o kablo, yorumlarınızı bılgıye be argumana dayandırın, gönlünüze göre yorum yapmayın. Proje krıterlerı, iç tesisler yonetmelıgı, kuvvetlı akım tesısler yonetmelıgı, yangından korunma yınetmelıgı ne dıyor bunlara bağlı kalarak fıkır verın yorum yapın. Bn dedım boyle olur demekle olmaz. Bu arada sizinle tartışmadım bu konuyu!
Eyvallah ustat, test ve ıhtımallerı deneyerek problemi çözdum tesekkur ederım
Sorunlu yerlerin fotoğrafını çekin de bize de tecrübe olsun.Wc de kullanılmayan bır fan varmış. Klemens bağlantısında varmış. Duzenledıgım halde tutmadı, kabloda zmnla kapı arasında yapısını yitirmiş, kabloya müdahale edınce duzeldı tabla kutusu
Zaman zaman farklı gün aralıklarında atan KAKŞ arızasının sizin söylediğiniz yerden olduğunu nasıl kesin olarak tespit ettiniz?Hıcbır yuk yokken bıle zmn zmn farklı gun aralıkları ıle kacak akım atıyor.
Anlayamadığınız ve bilmediğiniz bir konuda soru soruyorsunuz ve iki yorum sonrasında işin nasıl yapılacağı ile ilgili bizlere dersler veriyorsunuz. Sizin bu sitede bir tane faydalı makaleniz veya yayınınız var mı acaba? Siz madem bu işi çok iyi biliyordunuz da ve iş bu kadar basitti de neden soru sorma ihtiyacı hissettiniz? MademFonksıyonları aynı demıyorum sıze, kabloyu korumak gerekır her zaman. Yangının sebebı budur genelde. 63a kakş yi sen ana şalter olarak kullan, gelen kolon hattını 25a tepe degerınde seç ve bak bakalım nasıl yanıyor o kablo, yorumlarınızı bılgıye be argumana dayandırın, gönlünüze göre yorum yapmayın. Proje krıterlerı, iç tesisler yonetmelıgı, kuvvetlı akım tesısler yonetmelıgı, yangından korunma yınetmelıgı ne dıyor bunlara bağlı kalarak fıkır verın yorum yapın. Bn dedım boyle olur demekle olmaz. Bu arada sizinle tartışmadım bu konuyu!
Teşekkürler.Wc de kullanılmayan bır fan varmış. Klemens bağlantısında varmış. Duzenledıgım halde tutmadı, kabloda zmnla kapı arasında yapısını yitirmiş, kabloya müdahale edınce duzeldı tabla kutusu
Hocam, KAKR'lerin üzerindeki nominal akım değerleri, o KAKR'nin termik ya da manyetik bir koruma yaptığını göstermez. O değerler hangi işletme akımında kullanılacağını ifade eder. Eğer başınıza böyle bir olay geldiyse ya başka bir sorun vardır ya da piyasada Sigorta+kaçak akım rölesi olarak kullanılan kompakt malzemeler var. Çok nadir kullanılır bunlar, panolarda yerden tasarruf sağlamak için. Kullandığınız malzeme standart KAKR olmayabilir. Yoksa standart bildiğimiz KAKR'lerde nominal akım değerini 40'tan 63'e çıkarmak bir şey ifade etmez.Bulunduğu Pano'da rastgele Açmalar yapan 40A/30mA KAKŞ, 63A/30mA KAKŞ ile değiştirildiğinde 63A/30mA KAKŞ neden Açma yapmaz?
Termik-Manyetik koruma yaptığını kim söylüyor? Bunu hangi cümleye bakarak söylediniz? MCB'den veya RCBO'dan bahsetmiyoruz, konuyu mu karıştırdınız? Ayrıca Artık Akım'ın tolerans gösterdiği gibi bir iddianız var, bunu hangi kaynağa bakaraz iddia ediyorsunuz? 35mA'e kadar açma yapmayan Ani KAKŞ Tipi mi çıkmış? Eğer bu doğruysa VİKO'nun piyasadaki bütün KAKŞ'lerini toplatmak gerekiyor. Bu ciddi bir iddia, sonuçta bu firmaların uluslararası akreditasyon belgeleri var bu ürünleri üretebilmek için.Hocam, KAKR'lerin üzerindeki nominal akım değerleri, o KAKR'nin termik ya da manyetik bir koruma yaptığını göstermez. O değerler hangi işletme akımında kullanılacağını ifade eder. Eğer başınıza böyle bir olay geldiyse ya başka bir sorun vardır ya da piyasada Sigorta+kaçak akım rölesi olarak kullanılan kompakt malzemeler var. Çok nadir kullanılır bunlar, panolarda yerden tasarruf sağlamak için. Kullandığınız malzeme standart KAKR olmayabilir. Yoksa standart bildiğimiz KAKR'lerde nominal akım değerini 40'tan 63'e çıkarmak bir şey ifade etmez.
Ayrıca örnek gösterdiğiniz konuda arkadaş Siemens röleyi söküp viko marka röle takmış. Bunların bir tolerans değeri var sonuçta. 40A yerine 63A taktığı için sorunun çözüldüğünü sanıyor. Hayır, siemens söküp viko taktığı için sorunu çözmüşBelki siemens röle 28mA değerinde açıyordu, Viko 35mA görüp açmayabilir.
Madem siz bu kadar bilgili ve denediğiniz çözümden eminsiniz, kaynağı siz verin. Kaçak akım röleleri işletme akımından etkileniyorsa bunun kaynağı nedir. Şayet üreticilerin hiçbiri, ne viko ne legrand ne schneider ne de siemens'te böyle bir veri yok.Madem KAKŞ'leri konusunda bu kadar bilgilisiniz; Ani KAKŞ'leri hangi kuruluşun hangi maddesine dayanarak standartize ve akredite edilmiştir ve bu standartın Ani röleler için belirlediği Açma opsiyonları nedir, kaynaklarıyla paylaşabilir misiniz?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-Şalterinin-açma-nedenleri.129216/Bana, Kaçak akım koruma rölelerinin hangi IN değerlerinden etkilendiğiyle alakalı tek bir kaynak göstersenize. Asıl tahmin olan sizinki. 40A röleyi 63A ile değiştirerek iş çözmüşsünüz. Kaçak akım rölelerinin hassasiyetleri zamanla bozulabilir. Siz cidden Kaçak akım rölelerinin tam 30mA görünce devreye girdiğini mi sanıyorsunuz? Sıcaktan, nemden, uzun süre çalışmaktan etkilenmiyorlar öyle mi?
Peki diyelim toroidal kaçak akım rölesi kullanıyorum panoda, bunların çoğunda nominal akım değeri bile yoktur. İçinden geçecek kablo ya da baraya göre boyut seçer, kaçak akım değerini seçer alırsınız. Bu tip bir toroidde sorun yaşarsanız ne yapacaksınız?
Burada kaçak akım koruma rölelerinde nominal akım değeri olmasının tek sebebi yanmamasıdır. Bu kadar basit. Önündeki koruma ünitesi 25A ise 40A seçin derler. Çünkü 25A açma yapacak ünitede zaman toleransı da olabilir akım toleransı da. O açma süresinde KAKR zarar görmesin diye üstünü seçersin. Siz diyorsunuz ki bütün KAKR'ler işletme akımından etkilenip açıyor. Bu söylediğiniz ciddi bir iddia olmuyor, benim söylediğim 30mA'de açmayabilir, erken açıyor olabilir lafım büyük iddia oluyor, kafadan sallama oluyor.
Burada kendi deneme yanılma yöntemiyle, ortada hiçbir teknik veri olmadan sallayan tek kişi sizsiniz.
https://library.e.abb.com/public/3c6a47e859654c7490f08587faee7230/INFO_0215__LR.pdf
Burada kaçak akım rölelerinin hangi durumlarda duyarsızlaştığını, bunun teknik açıklamasını bulabilirsiniz.
Legrand kaçak akım rölelerinde "-25ºC / +40ºC çalışma sıcaklığında herhangi bir kayıp yoktur " diye açıklama var örneğin. Peki panonun ortam sıcaklığı 45ºC olursa ne olur? Size söyleyeyim 30mA'de açma yapmayabilir. Yani iş sizin dediğiniz kadar basit ve sığ değil.
Adam orada Siemens söküp viko takıp işi çözmüş. Hangi tip Kakr söküp hangi tip taktığı bile belli değil. Neyse bir gün karşınıza toroid tipi kaçak akım koruması çıkarsa söküp daha büyüğünü takarak sorunu çözersiniz.
Madem siz bu kadar bilgili ve denediğiniz çözümden eminsiniz, kaynağı siz verin. Kaçak akım röleleri işletme akımından etkileniyorsa bunun kaynağı nedir. Şayet üreticilerin hiçbiri, ne viko ne legrand ne schneider ne de siemens'te böyle bir veri yok.
Yukarıda ABB'den bir kaynak verdim. Hangi tip kaç ms'de açma yapıyor, hangi yüklerde hangi tipler kullanılıyor okursunuz artık. Belki boşu boşuna 40A'dan 63'e yükseltmemiş olursunuz. LOL.
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/DatasheetDownload?downloadUrl=tedservices/DatasheetService/DatasheetService?control=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cpdf_generator_control%3E%3Cmode%3EPDF%3C%2Fmode%3E%3Cpdmsystem%3EPMD%3C%2Fpdmsystem%3E%3Ctemplate_selection+mlfb%3D%225SV4314-0%22+system%3D%22PRODIS%22%2F%3E%3Clanguage%3Een%3C%2Flanguage%3E%3Ccaller%3EMall%3C%2Fcaller%3E%3C%2Fpdf_generator_control%3EForumdan okuyup okuyup yazıyorsun, paylaştığın Bağlantı'da benim sorularıma cevaben ne var anlat hadi?
45 derecede rölenin açma yapmayabileceğini ispat etsene!