Sonuç olarak: Göz değmesin, şükür, 3 gündür KAR atmıyor. Meslek lisesi elektrik panojuluğu mezunu ve şimdilerde kamera ve alarm işleri ile uğraşan ve benim alarm sistemimi takan arkadaşı, son atmada şalteri kaldırdığım halde, ilk defa şalter her kaldırmamda geri düşmesi üzerine, akşam vakti eve çağırdım.
Çözüm olarak: İlk önce panodaki her bir sigortanın (12 adet) toprak ve nötr toplu bağlarını çözdü ve tek tek ölçüm yaptı.
İki nötr-toprak bağlantısı arasını ölçtüğünde 75-80 volttlük bir gerilim düşümü vardı. Bu sigortaları her kaldırdığında KAR atıyor, diğerlerinde atmıyordu. Bu sigortaların bağlı olduğu prizleri kontrol ettik. Birisinde iki dizüstü bilgisayarım takılı idi. Birisini prize bağlı uzatmadan söktüğümüzde voltaj 0'a yakına düştü. İkinci atan sigorta ise Klimaya bağlı idi ve doğrudan sigortaya bağlı olduğundan ona birşey yapamadık. Ona da, ohattaın toprak ve nötr uçlarını boşta bırakarak, tüm diğer sigortaların nötr ve toprak uçlaını ortak bağda tekrar topladık. Bu durumda KAR atmıyordu ama,
ASIL SEBEP, sokak lambaları yanınca KAR atıyordu. Bunu test edemediğimizden, daha önce tedarik ettiğim A tipi Siemens KAR ı daha önceki AC tipi Siemens ile de değiştirdik.
Bugün 3 oldu, Allah a şükür atmadı. İnşallah bir daha atmaz da bu dertten kurtulmuş olurum
Şimdi, Klimacıları çağırıp, "kardeşim Daiken Klimanız yüzünden KAR atıyor, cihazınızda yanlış bir durum var, düzeltin" diyeceğim. Umarın onlar gelip sorunu çözerlerse, boşta bıraktığımız sigortanın nötr-toprak uçlarınıda ortak bağa bağlayacağız.
Klima sorunu konusunda fikir verecek arkadaş var mı? Ne yapmalıyız ve nasıl davranmalıyız.