kaçak akım rölesi

Verdiğiniz bilgilere katılmakla birlikte;

''Cihazın gövdesi metal ve topraklaması yoksa, cihazdada gövdeye kaçak varsa siz o cihaza dokunmadığınız sürece kaçak akım rölesi devreyi açmaz''

Bunu kesin bir dille belirtmekte bence doğru değil. Örneğin bir çamaşır makinası ayaklarındaki plastik kırılmış,çatlamış yada yok zeminde zaten genelde ıslak.
Yani demek istediğim farklı durumlarda cihaz gövdesinden zeminede sızıntı şeklinde kaçak akımlar oluşur ve bu akımlar röleyi açtırabilir.
Bu ihtimalide unutmamak gerekir. Topraklama olmasada bahsettiğim durumda ve direk temas durumunda kakr çalışır ve görevini yerine getirir.
Doğru olan tabiiki topraklamanında adam gibi yapılmasıdır. Topraklama iyi olacakki arıza anında yukarıda bahsettiğim durumun gerçekleşmesine gerek kalmadan yada direk temasda açmaya gerek kalmadan açma yaparak daha iyi(öncelikli-az riskli) bir koruma sağlamaktır.

Evet durum dediğiniz gibidir.Ancak konunun anlaşılır olabilmesi için birbirine uzak örnekler vermeye çalıştım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar 30mA kaçak akım canlı korumsı içindir bundan yukarısı sistem içindir
 
1-Topraklama olmadan kaçak akım rölesi tutar ve çalışır. Ya cihaz gövdesinden zemine akarak kaçak akım oluşturur yada insan temasında insan gövdesi üzerinden geçerek kaçak akım oluşturur ve bu akım insan için tehlikeli değere ulaşmadan kakr açtırır buna kakr’nin direk temasta koruma özelliği denir.

2- ‘Diyelimki tutturdun’ yazmışsın bu cümle ile zaten birinci cümleni çürütüyorsun. 1.maddede belirttiğim kaçak akımı röle neden algılamazmış?

3-‘ve sadece kısa devre durumunda keser onuda w otomat yapar’ demişsin. Kısadevre durumunda manyetik koruma görev görür buda kaçak akım rölesinde yoktur w otomatta vardır.



4- Yanlış yorumlar yapmaya hızla devam etmektesiniz ! kısade devre durumunda kakr atmaz w otomat yoksa yada amperajı çok yüksekse kakr’sinin akım değerinin üzerinde çıktımı röle yanar, patlar. Buna hiç şahit olmamışsın ki böyle yanlış yorumlar yapıyorsun.

sayın makina 19 kardeşim sağol
 
1-Topraklama olmadan kaçak akım rölesi tutar ve çalışır. Ya cihaz gövdesinden zemine akarak kaçak akım oluşturur yada insan temasında insan gövdesi üzerinden geçerek kaçak akım oluşturur ve bu akım insan için tehlikeli değere ulaşmadan kakr açtırır buna kakr’nin direk temasta koruma özelliği denir.

2- ‘Diyelimki tutturdun’ yazmışsın bu cümle ile zaten birinci cümleni çürütüyorsun. 1.maddede belirttiğim kaçak akımı röle neden algılamazmış?

3-‘ve sadece kısa devre durumunda keser onuda w otomat yapar’ demişsin. Kısadevre durumunda manyetik koruma görev görür buda kaçak akım rölesinde yoktur w otomatta vardır.



4- Yanlış yorumlar yapmaya hızla devam etmektesiniz ! kısade devre durumunda kakr atmaz w otomat yoksa yada amperajı çok yüksekse kakr’sinin akım değerinin üzerinde çıktımı röle yanar, patlar. Buna hiç şahit olmamışsın ki böyle yanlış yorumlar yapıyorsun.

Olay budur işte eline sağlık
 
verdiğiniz bilğiler için herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar.
 
Arkadaşlar 100ma lk takarsanız çalışır ve faydalı olur, bilginize....
 
Arkadaşlar 100ma lk takarsanız çalışır ve faydalı olur, bilginize....

30mA 'lik olan eski işyerimde temizlikçi bayanın hayatını kurtardı. Kolundaki şişlik ise 15 gün boyunca inmedi. 100mA 'in insan hayatı için tehlikesi yüksek olacağından kullanılması yanlış olur diye düşünüyorum.
 
faz-nötr kısa devresini faza takılan bir sigorta da anlıyor.. Onun için gerekli bulmuyorum ki nötr hattı koptuğu düşünülürse kaçak akım o zaman çare olur . Topraklama olmadan verim alamazsın ama gene de bi yerlerde bi şeylere faydası olur bunu da unutma
 