- Katılım
- 4 Ağu 2007
- Mesajlar
- 3,134
- Puanları
- 720
Verdiğiniz bilgilere katılmakla birlikte;
''Cihazın gövdesi metal ve topraklaması yoksa, cihazdada gövdeye kaçak varsa siz o cihaza dokunmadığınız sürece kaçak akım rölesi devreyi açmaz''
Bunu kesin bir dille belirtmekte bence doğru değil. Örneğin bir çamaşır makinası ayaklarındaki plastik kırılmış,çatlamış yada yok zeminde zaten genelde ıslak.
Yani demek istediğim farklı durumlarda cihaz gövdesinden zeminede sızıntı şeklinde kaçak akımlar oluşur ve bu akımlar röleyi açtırabilir.
Bu ihtimalide unutmamak gerekir. Topraklama olmasada bahsettiğim durumda ve direk temas durumunda kakr çalışır ve görevini yerine getirir.
Doğru olan tabiiki topraklamanında adam gibi yapılmasıdır. Topraklama iyi olacakki arıza anında yukarıda bahsettiğim durumun gerçekleşmesine gerek kalmadan yada direk temasda açmaya gerek kalmadan açma yaparak daha iyi(öncelikli-az riskli) bir koruma sağlamaktır.
Evet durum dediğiniz gibidir.Ancak konunun anlaşılır olabilmesi için birbirine uzak örnekler vermeye çalıştım.