sayın alperbuğra burada tartıştığımız konu ana branjman hattı değil konu monofaze ile beslenen bir dairenin sayaç üstü sigortasının kaç amper olacağı yönetmelikte yazan 25a akım tablosundada bu açıkça görünmekte 25 katlı bir binada ana branjman hattı tabiiki 6mm kurtarmayacaktır. ama daireler monofaze ile besleniyorsa binanın kaç katlı ana branjman hattının kaçlık kabloyla çekildiği önemli değil önemli olan daireye tek fazmı yoksa 3 fazmı giriyor. tek faz sayaç ise 25a 3 faz sayaç ise 40 ya kadar müsade edilir. yönetmelikler ve uygulamalar bu şekilde yapılıyor. tabiiki istisnada olsa değişik uygulamalar bazı yerlerde yapılıyor olabilir. bana sorarsanız bu tip uygulamalar yanlış uygulamalardır. birileri yanlış yapıyorsa o onların sorunudur ileride oluşacak problemlerle imzası olan kişiler sorumludur.slm