Tesisatın Kaçak akım rölesinden sonraki kısmında nötr ile toprak uçlarının hiç bir noktada birleşmemesi gerekir, eğer birleşikse kaçak akım rölesini devreye alamazsınız açtığınız anda atar.
Kaçak akım rölesi topraklama olmayan tesisatta da çalışır ancak risklidir istenmeyen sonuçlara sebep olur, alıcı şasesinde bekleyen kaçak toprağa ulaşamayınca bir insanın gövdeye temasını bekler, temas gerçekleştikten ve kaçak akım vücuttan geçer geçmez açar bazen bu durum insanda hasara sebep olur.
Doğru olan en azından şasesi metal olan alıcıların prizlerine toprak hattı çekip ondan sonra kaçak akım rölesi bağlamaktır.
Sıfırlama tehlikeli bir uygulamadır, nötr geriliminin direk şaseye verilmesi anlamına gelir. Sıfırlamayı aklınızdan çıkartın. Yapmanız gereken topraklama elektrodu çakıp ev içine taşıyıp en azından elektrikli şofben ve şasesi metal cihazların prizlerine burdan irtibat sağlamanız gerekir. Uydurma metodlara itibar etmeyin