ikayserili
Profesyonel Üye
Merhaba
Ben bu kısa devre değerini nasıl belirlenir biraz araştırma yaptım. Ve Ekteki doküman’dan faydalanarak bir örnek yaptım. Yaptığım işlemde sakınca var mı sizlerin görüşlerini almak isterim.
Bu Doküman’ın 66 ve 67 sayfalarından faydalandım.
Ben dahil çoğu kişi dağıtım şebekesinin uzunluğunu, dağıtım transformatör gücü v.b. değerlerini bilmeyebilir. Bunu göz ardı ederek bir hesaplama yapmak istiyorum. Yani yaptığım hesaplama sizlerin gözünde yaklaşık veya hatalı olabilir ama hiç yapmamaktan iyidir diye düşünüyorum.
Kablo Mesafesi: 25 metre
Seçilen Kablo: 4x50
Hesaplamaya geçelim:
R: 25 / (56 x 50) = 0.0089 mΩ
X: 0.0810 x 25 = 2.025 mΩ 0,0810 değeri 53 sayfadan alınmıştır.
Z: √ (0.0089^2) + (2.025^2) = 2.025 mΩ
Ik: (1.05 x 400) / (√3 x 2.025) = 119.74 kA
Tekrardan Merhaba
Kısa Devre Akımını çözersek. Süreyi neye göre seçmeliyiz ?
Bunu araştırdım birazda ve ekteki döküman'ı buldum. 5ci sayfasında bir tablo var.
IEC 60364 Kısım 41’e göre TT sistemde yeni açma zamanları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2: TT sistemde yeni açma zamanları
Ben bu kısa devre değerini nasıl belirlenir biraz araştırma yaptım. Ve Ekteki doküman’dan faydalanarak bir örnek yaptım. Yaptığım işlemde sakınca var mı sizlerin görüşlerini almak isterim.
Bu Doküman’ın 66 ve 67 sayfalarından faydalandım.
Ben dahil çoğu kişi dağıtım şebekesinin uzunluğunu, dağıtım transformatör gücü v.b. değerlerini bilmeyebilir. Bunu göz ardı ederek bir hesaplama yapmak istiyorum. Yani yaptığım hesaplama sizlerin gözünde yaklaşık veya hatalı olabilir ama hiç yapmamaktan iyidir diye düşünüyorum.
Kablo Mesafesi: 25 metre
Seçilen Kablo: 4x50
Hesaplamaya geçelim:
R: 25 / (56 x 50) = 0.0089 mΩ
X: 0.0810 x 25 = 2.025 mΩ 0,0810 değeri 53 sayfadan alınmıştır.
Z: √ (0.0089^2) + (2.025^2) = 2.025 mΩ
Ik: (1.05 x 400) / (√3 x 2.025) = 119.74 kA
Tekrardan Merhaba
Kısa Devre Akımını çözersek. Süreyi neye göre seçmeliyiz ?
Bunu araştırdım birazda ve ekteki döküman'ı buldum. 5ci sayfasında bir tablo var.
IEC 60364 Kısım 41’e göre TT sistemde yeni açma zamanları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2: TT sistemde yeni açma zamanları
Şebeke gerilimi | 230 V | 400 V | > 400 V |
ta | 0,2 s | 0,07 s | 0,04 s |