Klima buz atıyor

Evet okudum, senin yönlendirmelerindeki yanlışlıklara cevap yazdım.

Teknik deneyimin var ise eyvallah; yok ise hataya sebep olsun istemedim.

Sence bir klima ''neden'' buz yapar?

Buzlanma iç ünitede mi olur dış ünitede mi?

Buzlanma var ise hangi aksamlar kontrol edilmeli?

Fazla basılan gaz mı karlanma yapar yoksa eksik gaz miktarı mı?

Kırılan boru emiş hattında olursa ne olur basma hattında olursa ne olur?

Bilgi birikiminden faydalanmak isterim.

Selametle.
 
Evet okudum, senin yönlendirmelerindeki yanlışlıklara cevap yazdım.

Teknik deneyimin var ise eyvallah; yok ise hataya sebep olsun istemedim.

Sence bir klima ''neden'' buz yapar?

Buzlanma iç ünitede mi olur dış ünitede mi?

Buzlanma var ise hangi aksamlar kontrol edilmeli?

Fazla basılan gaz mı karlanma yapar yoksa eksik gaz miktarı mı?

Kırılan boru emiş hattında olursa ne olur basma hattında olursa ne olur?

Bilgi birikiminden faydalanmak isterim.

Selametle
Ortalama 750 900 gram gaz basılır bazı şu kurnazları klima yetmeyince konulduğu ortama gazdan gazdan deyip basıp basıp gidiyorlar amaç para buzlanma iç üniteden başlar dış üniteye doğru devam eder neden sürkilasyon yok klimaya giden geri dönemiyor makina gazı çeviremiyor sensör bozuk olsa klima çalışmaz olaki arkadaşta fan dönmüyor diye birşey yazmamış haydi selametle
 
Perşembe günü bir klimacı gelecek. Önceki gelen gaz var deyip gaz basmadı. Ama su tahliye hortumu taktı. Acaba onu takarken diğer borulardan (birbirine sarılı hepsi) birini kırmış olabilir mi? Ya da klima çalışırken temizlik yaptığı için içerden herhangi bir şeyi bozmuş olabilir mi? Ayrıca dış ünite ses yapıyordu “çekirge sesi gibi gıcır gıcır” orada bi kaç vida sıktığını ve onu zor bulduğunu söyledi.(ses o vida sıkınca gitti ama bugün tekrar başladı). Acaba o esnada gazla oynayıp gaz kaçmış olabilir mi? Gelecek olan klimacıya aşağıdaki videoyu gönderdik “ vakum yapılıp gaz basılması gerekiyor” dedi.


Kusura bakmayın sizi uğraştırıyorum ama yaz günü bebekle çok zor oluyor. Hakkınızı helal edin.
 
En başında söylediğim gibi basıncı ölçülmeden tahmin yürütülebilir.

Şu an gözle görünen gaz eksik gibi duruyor.

Gelecek arkadaş vakumlama yapıp gaz basmasın lütfen.

Yapması gereken gaz basıncına bakacak. Gaz eksik ise KAÇAK KONTROLÜ YAPACAK.

Gaz eksik ise vakımlama ve gaz basması çözüm değil cihazınızdaki kaçak giderilmediği için bir süre sonra aynı olacaktır. İşini düzgün yapan bir servis kaçağı bulup düzeltmeden gaz basmaz.

Bakımı yapan arkadaşın da hatası olabilir. Vida takarken ucu boruya denk gelmiş olabilir. Çok olasılık var.

Kolay gelsin.
 
En başında söylediğim gibi basıncı ölçülmeden tahmin yürütülebilir.

Şu an gözle görünen gaz eksik gibi duruyor.

Gelecek arkadaş vakumlama yapıp gaz basmasın lütfen.

Yapması gereken gaz basıncına bakacak. Gaz eksik ise KAÇAK KONTROLÜ YAPACAK.

Gaz eksik ise vakımlama ve gaz basması çözüm değil cihazınızdaki kaçak giderilmediği için bir süre sonra aynı olacaktır. İşini düzgün yapan bir servis kaçağı bulup düzeltmeden gaz basmaz.

Bakımı yapan arkadaşın da hatası olabilir. Vida takarken ucu boruya denk gelmiş olabilir. Çok olasılık var.

Kolay gelsin.
Çok sağolun mutlaka dediklerinizi söyleyeceğiz.
 
Klima işi ne yazıkki böyle burda konuşurken bile bütün parçalar sayıldı bi dünya masraf iç dış yıkmaya sadece 3500 alanlar var şimdi boru değişse vakum gaz basılsa bi dünya masraf burda en mantıklı olan yenisinin alınması gelip çözemez o değişecek bu değişecek derken astarını geçer çöp derken böyle çöp oluyor işte sıfır klima parasına doğru gidiyor iş
 
Perşembe günü bir klimacı gelecek. Önceki gelen gaz var deyip gaz basmadı. Ama su tahliye hortumu taktı. Acaba onu takarken diğer borulardan (birbirine sarılı hepsi) birini kırmış olabilir mi? Ya da klima çalışırken temizlik yaptığı için içerden herhangi bir şeyi bozmuş olabilir mi? Ayrıca dış ünite ses yapıyordu “çekirge sesi gibi gıcır gıcır” orada bi kaç vida sıktığını ve onu zor bulduğunu söyledi.(ses o vida sıkınca gitti ama bugün tekrar başladı). Acaba o esnada gazla oynayıp gaz kaçmış olabilir mi? Gelecek olan klimacıya aşağıdaki videoyu gönderdik “ vakum yapılıp gaz basılması gerekiyor” dedi.


Kusura bakmayın sizi uğraştırıyorum ama yaz günü bebekle çok zor oluyor. Hakkınızı helal edin.
hocam klimanızda bariz gaz kaçağı var, dış üniteye vida atıldı demişşiniz o vidanın ucu biyerleri delmiş olabilir o kısım kontrol edilmeli. Kırık boru vs hepsi sizin kafanızı karıştırdı alakası olmayan tespitler boruya falan takılmayın
 
hocam klimanızda bariz gaz kaçağı var, dış üniteye vida atıldı demişşiniz o vidanın ucu biyerleri delmiş olabilir o kısım kontrol edilmeli. Kırık boru vs hepsi sizin kafanızı karıştırdı alakası olmayan tespitler boruya falan takılmayın
Boruya Vida atıldı gaz kaçağı var kırık boru sizin kafanızı karıştırdı sonuçta boruda var iki cümlede aynı yere çıkmıyormu:) boruda kırık var derken gidip yerinde incele yemedik:)
 
Birazdan gelecek klimacı inşallah çok masraf çıkmaz ☹️ şimdi bakarken alttaki vanadan su damladığını gördük. Orada olabilir mi sorun?
IMG_7274.webp
 
Birazdan gelecek klimacı inşallah çok masraf çıkmaz ☹️ şimdi bakarken alttaki vanadan su damladığını gördük. Orada olabilir mi sorun?
Ekli dosyayı görüntüle 117082
yok o herhangi bir sorun yada arıza değil çalışma prensibi bu terleme yapıyor içinden soğuk gaz geçtiği için

klimanızın bu kısmından bakıncada cok fazla bir gaz kaçağı yok yüksek ihimalle biraz gaz kaçırmış az miktar ilave edilince sorun çözülecek gibi. yinede rekorlar falan kontrol edilsin.
 