Klima Buzlama arizasi

Selamlar.
Qaz 410a
400-450 psibar
Fanlar normal islem yapiyor.
Fitreleri temizlemisim.
Dis hava nerdese -2+3 derece araliginda
Cihaz defros yapiyor amma dis unitedeki karlanmayi eritiyor.Amma Uzerinde qalin buz kati var onu eritemiyor.Havada nemlik biz taraflarda cok.
Birde onu belirtiyim.Klima btusu odadan 10 kvadrat az.Hemde camasir dukanidir.Ondan yapa bilirmi.


dostum karlanmanın bir kaç nedeni vardır.

gaz eksik .. kondenser fanı bozuk... dış ortam çok soğuk.. exv yada txv yada kılcal hatası ( tıkalı yada calışmıyor)

şimdi sen şunu yap..

cihaz hangi gazla çalşıyor?
emme basma basınçları nedir?
iç fan dış fan doğru çalışıyormu?
iç ünite filtresi temizmi?
Dış hava sıcaklığı kaç derece?
Cihaz defrost yapıyormu ?( dış hava eksi sıcaklıklarda defrost yapması gereklidir havadaki nem donma yapar)

cevaplarına göre durumu inceleriz.. kolay gelsin
 
410 a gazına göre basma basıncı bahsettiğin dış ortam sıcaklığında 430-450 olması normal.
sizde emiş basıncını düşüren ve karlanmayı engellemesi gereken bir durum yanlış gidiyor..

çamaşır dükkanı olması çok bişey farketmez lakin kışın ısıtmada farketmez. Eğer yaz olsaydı soğutmada sorun olur nem yoğuşması nedeniyle cihazın kapasitesi düşer...

şimdi cihazı görmeden bişey diyemiyorum ama nacizane fikrim olası sorun dış ünite batarya sensörü hatalı ölçüyor ve buzlanmayı geç farkediyor gibi bir fikir oluştu. buzlanmayı farkedene kadar çok kalım buzluyor ve defrosta geç giriyor.. buzun kalıp kadar kalınlaşmaması lazım..
 
Cok tewekkurler.Dis unite sensorunu yine olcub bilgi vericeyim.
 