Selamlar.
Qaz 410a
400-450 psibar
Fanlar normal islem yapiyor.
Fitreleri temizlemisim.
Dis hava nerdese -2+3 derece araliginda
Cihaz defros yapiyor amma dis unitedeki karlanmayi eritiyor.Amma Uzerinde qalin buz kati var onu eritemiyor.Havada nemlik biz taraflarda cok.
Birde onu belirtiyim.Klima btusu odadan 10 kvadrat az.Hemde camasir dukanidir.Ondan yapa bilirmi.
Qaz 410a
400-450 psibar
Fanlar normal islem yapiyor.
Fitreleri temizlemisim.
Dis hava nerdese -2+3 derece araliginda
Cihaz defros yapiyor amma dis unitedeki karlanmayi eritiyor.Amma Uzerinde qalin buz kati var onu eritemiyor.Havada nemlik biz taraflarda cok.
Birde onu belirtiyim.Klima btusu odadan 10 kvadrat az.Hemde camasir dukanidir.Ondan yapa bilirmi.
dostum karlanmanın bir kaç nedeni vardır.
gaz eksik .. kondenser fanı bozuk... dış ortam çok soğuk.. exv yada txv yada kılcal hatası ( tıkalı yada calışmıyor)
şimdi sen şunu yap..
cihaz hangi gazla çalşıyor?
emme basma basınçları nedir?
iç fan dış fan doğru çalışıyormu?
iç ünite filtresi temizmi?
Dış hava sıcaklığı kaç derece?
Cihaz defrost yapıyormu ?( dış hava eksi sıcaklıklarda defrost yapması gereklidir havadaki nem donma yapar)
cevaplarına göre durumu inceleriz.. kolay gelsin