Klima Hava Üflüyor Ama Soğutmuyor...

Merhabalar...

Dış ünite çalışıp,kalın boru karlanıyorsa gaz eksiktir.

Dış ünite çalışmıyorsa kondansatör gitmiştir.

Fan çalışıp kompresör çalışmıyorsa ya termik açmıştır ya da kompresör gitmiştir veya kitlenip sıkışmıştır.

Sensörler Arızalı olabilir ortam sıcaklığını doğru algılamıyor olabilir.

Gaz eksik olsa bile birazcık var olan gaz ile soğukluk verir..

Kaçak olmadığı sürece gaz asla bitmez

Filtreler tıkandı ise hava akışı da olmaz. evaporatör buzlanır ve tıkanır. hava çok az gelir.

Hava akışını da belli mesafeden çakmak yakarak anlayabilirsiniz. Hava akımıçakmağın ateşini yeterli mesafede söndürebiliyorsa hava akışı yeterli seviyededir.


Saygılarımla...
 
Klima çok yeni değilse yani montajı 2 seneden önce yapıldıysa filtreler temiz dahi olsa üfleme fanı üzerinde toz birikir (aynı cpu fanı gibi) ve bu toz dahi performansını etkiler. Üzerindeki tozu almakta fayda var ;) Kolay gelsin
 
Merhabalar...

Dış ünite çalışıp,kalın boru karlanıyorsa gaz eksiktir.

Dış ünite çalışmıyorsa kondansatör gitmiştir.

Fan çalışıp kompresör çalışmıyorsa ya termik açmıştır ya da kompresör gitmiştir veya kitlenip sıkışmıştır.

Sensörler Arızalı olabilir ortam sıcaklığını doğru algılamıyor olabilir.

Gaz eksik olsa bile birazcık var olan gaz ile soğukluk verir..

Kaçak olmadığı sürece gaz asla bitmez

Filtreler tıkandı ise hava akışı da olmaz. evaporatör buzlanır ve tıkanır. hava çok az gelir.

Hava akışını da belli mesafeden çakmak yakarak anlayabilirsiniz. Hava akımıçakmağın ateşini yeterli mesafede söndürebiliyorsa hava akışı yeterli seviyededir.


Saygılarımla...
meraba sayın kocaeli klımacı..bu klımayı hatırlarsanız ben bağlamıştım..bağladıktan sonra çalıştırdık 15-20 dk boyunca kalın boruda terlemenin dısında karlanma felan olmadı.. o günden sonrada düne kadar çalıştırılmadı..Acaba gazda kaçak olsaydı o esnada anlaşılmazmıydı...bunu merak ediyorum... bir de dış ünitede fan çalışıyormuş...hava üflüyor ama soğukluk gelmiyor...
 
Klima çok yeni değilse yani montajı 2 seneden önce yapıldıysa filtreler temiz dahi olsa üfleme fanı üzerinde toz birikir (aynı cpu fanı gibi) ve bu toz dahi performansını etkiler. Üzerindeki tozu almakta fayda var ;) Kolay gelsin
meraba sayın by lent..klıma montajı 2-3 ay oldu...montaj oldugunda normal çalışıyodu bir sorun yoktu..
 
meraba sayın kocaeli klımacı..bu klımayı hatırlarsanız ben bağlamıştım..bağladıktan sonra çalıştırdık 15-20 dk boyunca kalın boruda terlemenin dısında karlanma felan olmadı.. o günden sonrada düne kadar çalıştırılmadı..Acaba gazda kaçak olsaydı o esnada anlaşılmazmıydı...bunu merak ediyorum... bir de dış ünitede fan çalışıyormuş...hava üflüyor ama soğukluk gelmiyor...

Merhabalar Sayın DGN FRT ;

Boruların Terlemesi Normaldir Ancak Karlanmaya veya Buzlanmaya Başlarsa Gazda Eksilme Mevcuttur.

Fakat Kısa Bir Süre İçerisinde Maalesef Gözlemlemek Zordur...

En iyi Yöntem Tekrar Çalıştırıp Kontrol Etmektir...

Cihaz 12.000likti Sanırım...

Arçelik'te Fan ve kompresör kondansatörü aynıdır .Aslında bilirsiniz ayrı olması gerekir...

Bunun Sonucunda Kondansatör Arızası İhtimali Yoktur...

Cihazdan Kompresör Sesi Geliyor mu acaba ? onun tespit edilmesi faydalı olur...

Saygılarımla...
 
merhabalar sayın dgn frt ;

boruların terlemesi normaldir ancak karlanmaya veya buzlanmaya başlarsa gazda eksilme mevcuttur.

Fakat kısa bir süre içerisinde maalesef gözlemlemek zordur...

En iyi yöntem tekrar çalıştırıp kontrol etmektir...

Cihaz 12.000likti sanırım...

Arçelik'te fan ve kompresör kondansatörü aynıdır .aslında bilirsiniz ayrı olması gerekir...

Bunun sonucunda kondansatör arızası ihtimali yoktur...

Cihazdan kompresör sesi geliyor mu acaba ? Onun tespit edilmesi faydalı olur...

Saygılarımla...

mrb sayın kocaeli klımacı...cihaz 18.000 likti...yarına gideyim abimlere bir bakayım...tekrar yazayım...demek arçelikte fan ve komparasör kapasitör bir öyle mi? Kondansitör ihtimali ortadan kalktı...ağırlıklı sanki gaz bitmiş öyle dimi? kompresör sesi nasıl olmalı...yani fan çalışıyormuş ya ondan ikisini birbirine karıştırmıyayım...
 
Son düzenleme:
mrb sayın kocaeli klımacı...cihaz 18.000 likti...yarına gideyim abimlere bir bakayım...tekrar yazayım...demek arçelikte fan ve komparasör kapasitör bir öyle mi? Kondansitör ihtimali ortadan kalktı...ağırlıklı sanki gaz bitmiş öyle dimi? kompresör sesi nasıl olmalı...yani fan çalışıyormuş ya ondan ikisini birbirine karıştırmıyayım...
Merhabalar Sayın DGN FRT;

Çok özür dilerim unutmuşum...

12likte kondansatör 1 adettir...

Fan çalışırsa hava sesi dışında hiç ses olmaz...

ama kompresör çalışırken dırrrr diye ses yapar.. veya 2. yöntem çekilen akımı ölçebilirsiniz mümkünse ...

Sesten ayırt edemez iseniz,İlk deneme gibi 20 dk çalıştıktan sonra borularda terleme gözlemlemezseniz kompresör çalışmıyordur...

18likte kondansatör ayrı olabilir.. Kondansatör de ihtimaller arasında olabilir...

Saygılarımla...
 
Merhabalar Sayın DGN FRT;

Çok özür dilerim unutmuşum...

12likte kondansatör 1 adettir...

Fan çalışırsa hava sesi dışında hiç ses olmaz...

ama kompresör çalışırken dırrrr diye ses yapar.. veya 2. yöntem çekilen akımı ölçebilirsiniz mümkünse ...

Sesten ayırt edemez iseniz,İlk deneme gibi 20 dk çalıştıktan sonra borularda terleme gözlemlemezseniz kompresör çalışmıyordur...

18likte kondansatör ayrı olabilir.. Kondansatör de ihtimaller arasında olabilir...

Saygılarımla...

MRB SAYIN KOCAELİ KLIMACI..ESTAGFURULLAH NE ÖZRÜ...BU KADAR BİZE YARDIMCI OLUYOSUN ALLAH RAZI OLSUN...Yani normalde gaz olmazsa bile 20 dk sonrasında terleme olması lazım mı? Yoksa bu ihtimali gaz var ama terleme olmazsa mı komprosör bozuktur diyosunuz?
 
Son düzenleme:
Dış ünite erişilebiliyorsa hafiften sarsıntı yapması lazım kompresör devrede iken elinizle his edersin DGN FRT
 
MRB SAYIN KOCAELİ KLIMACI..ESTAGFURULLAH NE ÖZRÜ...BU KADAR BİZE YARDIMCI OLUYOSUN ALLAH RAZI OLSUN...Yani normalde gaz olmazsa bile 20 dk sonrasında terleme olması lazım mı? Yoksa bu ihtimali gaz var ama terleme olmazsa mı komprosör bozuktur diyosunuz?
Gerçekten Yardımcı Olabiliyorsam ne mutlu bana Allah Sizden Razı Olsun Sayın DGN FRT ;

Cihaz belirttiğiniz Üzere ilk defa kullanılmaya başlanıyor. Gaz dolaşımda olmadığı için kaçak varsa gaz kaçağı az olacaktır...

Gaz Hiç Yok ise Kompresörden Tuhaf Ses Gelecektir ve Herhangi bir soğuma ve terleme olmayacaktır...

Eğer gaz kaçmış ise,Eksilme Var ise 20 dk sonra karlanacaktır...

Kompresör Çalışmıyor ise hem soğutma(terleme) olmayacak hem de gaz eksik olsa bile karlanmayacaktır...

By Lent Arkadaşımızın da belirttiği gibi dış üniteye ulaşabiliyorsanız titreşiminden anlamanız mümkündür...

veya 20 dk sonrasında boruları kontrol ederek anlayabilirsiniz...

Saygılarımla...
 

Forum istatistikleri

Konular
130,160
Mesajlar
933,814
Kullanıcılar
453,271
Son üye
_yasin_mrt_

Yeni konular

Geri
Üst