Gerçekten Yardımcı Olabiliyorsam ne mutlu bana Allah Sizden Razı Olsun Sayın DGN FRT ;
Cihaz belirttiğiniz Üzere ilk defa kullanılmaya başlanıyor. Gaz dolaşımda olmadığı için kaçak varsa gaz kaçağı az olacaktır...
Gaz Hiç Yok ise Kompresörden Tuhaf Ses Gelecektir ve Herhangi bir soğuma ve terleme olmayacaktır...
Eğer gaz kaçmış ise,Eksilme Var ise 20 dk sonra karlanacaktır...
Kompresör Çalışmıyor ise hem soğutma(terleme) olmayacak hem de gaz eksik olsa bile karlanmayacaktır...
By Lent Arkadaşımızın da belirttiği gibi dış üniteye ulaşabiliyorsanız titreşiminden anlamanız mümkündür...
veya 20 dk sonrasında boruları kontrol ederek anlayabilirsiniz...
Saygılarımla...
mrb sayın kocaeli klımacı..kompresör çalışıyor...20-25 dk çalıştırdık ne soğutma var ne de terleme...gaz bitmiş galiba...bir yerde kaçak var...klımacıya iş çıktı