kemalbnc Üye Katılım 16 Nis 2012 Mesajlar 198 Puanları 1 Yaş 37 10 May 2012 #1 48000 Btu'luk salon tipi klima için kaç amperlik sigorta takmalıyız. Sanırım klima 3 faz olacak ve ortalama çektiği güç 5 kW..
48000 Btu'luk salon tipi klima için kaç amperlik sigorta takmalıyız. Sanırım klima 3 faz olacak ve ortalama çektiği güç 5 kW..
REZİSTANS Profesyonel Üye Katılım 18 Eki 2011 Mesajlar 1,714 Puanları 395 Yaş 56 10 May 2012 #2 20 a yeter
Konu Sah kemalbnc Üye Katılım 16 Nis 2012 Mesajlar 198 Puanları 1 Yaş 37 10 May 2012 #3 hani normalde 3 fazlı olduğu için I=5000/(1,73*380*0,8)=9,05A ediyor. İlk kalkma anında fazla akım çekeceği için mi daha büyük sigorta konuyor?
hani normalde 3 fazlı olduğu için I=5000/(1,73*380*0,8)=9,05A ediyor. İlk kalkma anında fazla akım çekeceği için mi daha büyük sigorta konuyor?
Konu Sah kemalbnc Üye Katılım 16 Nis 2012 Mesajlar 198 Puanları 1 Yaş 37 11 May 2012 #4 cevap verebilecek arkadaş varsa bekliyorum. şimdiden teşekkürler..
ortana Üye Katılım 25 Kas 2010 Mesajlar 111 Puanları 1 Yaş 49 12 May 2012 #5 16A yeterlidir...fazlası zarar
şükrüfırın Üye Katılım 22 Mar 2011 Mesajlar 50 Puanları 1 Yaş 44 13 May 2012 #6 kardeş 3#16am.legrand uygundur bu tip cihazlar ilk kalkınma anında yüksek akım çekerler.
Konu Sah kemalbnc Üye Katılım 16 Nis 2012 Mesajlar 198 Puanları 1 Yaş 37 4 Haz 2012 #7 Şimdi 16A'lik değil de 20A'lik seçsek ne konuda zarar? Cihaza verebileceği zarardan dolayı mı aceba?
elektan Üye Katılım 29 Nis 2012 Mesajlar 12 Puanları 1 Yaş 42 4 Haz 2012 #8 gecikmeli sigorta takarsan iyi olur G3X16 amp