Selamlar,

Arkadaşlar bizim işletmemizde kompanzasyon ve dağıtım panosu fırın odasına kurulmuş. Sıcaklık 40 ile 70 derece arasında değişiyor odada. Geçenlerde kondansatörlerden biri patladı heryer darmadağın oldu. Benimde burda işe başlamam bu durum sonucu gerçekleşti. Kompanzasyon bakımı kondansatör bakımını yaptım iki tane arızalı kondansatör daha söktüm. Bizim asıl sorunumuz bu kompanzasyon panosunu taşımak fakat dağıtım ve sayaç panosu olduğu yerde kalacak. Bunu nasıl sağlayabilirim? Dağıtımdan kompanzasyona 10mm lik kablo çekilmiş besleme olarak bizim taşıyacağımız oda ile dağıtım panosunun mesafesi 25-30 metre.
12 kademeli bir kompanzasyon
1 ad 1kVar 400v
3 ad 0.5kVar 230v
1 ad 2.5kVar 400v
3 ad 5kVar 400v
3 ad 7.5kVar 400v
1 ad 10kVar 400v
Kondansatörler mevcut.
Patlayan kondansatör 10kVar iken bizim taktığımız 7.5kVar bu konuda fikirlerinizi alabilir miyim?
 
Selamlar,

Arkadaşlar bizim işletmemizde kompanzasyon ve dağıtım panosu fırın odasına kurulmuş. Sıcaklık 40 ile 70 derece arasında değişiyor odada. Geçenlerde kondansatörlerden biri patladı heryer darmadağın oldu. Benimde burda işe başlamam bu durum sonucu gerçekleşti. Kompanzasyon bakımı kondansatör bakımını yaptım iki tane arızalı kondansatör daha söktüm. Bizim asıl sorunumuz bu kompanzasyon panosunu taşımak fakat dağıtım ve sayaç panosu olduğu yerde kalacak. Bunu nasıl sağlayabilirim? Dağıtımdan kompanzasyona 10mm lik kablo çekilmiş besleme olarak bizim taşıyacağımız oda ile dağıtım panosunun mesafesi 25-30 metre.
12 kademeli bir kompanzasyon
1 ad 1kVar 400v
3 ad 0.5kVar 230v
1 ad 2.5kVar 400v
3 ad 5kVar 400v
3 ad 7.5kVar 400v
1 ad 10kVar 400v
Kondansatörler mevcut.
Patlayan kondansatör 10kVar iken bizim taktığımız 7.5kVar bu konuda fikirlerinizi alabilir miyim?

Akım trafoları ana panoda kalacağından iki pano arası hem güç kablosu hemde akım trafosu kabloları uzatılacaktır.Burada önemli husus akım trafosu kablosu mesafeden dolayı hatalı ölçüm yapma riski olduğundan güç hesabının çok iyi yapılması gerekmektedir.
 
Akım trafoları ana panoda kalacağından iki pano arası hem güç kablosu hemde akım trafosu kabloları uzatılacaktır.Burada önemli husus akım trafosu kablosu mesafeden dolayı hatalı ölçüm yapma riski olduğundan güç hesabının çok iyi yapılması gerekmektedir.

Akım trafolarını hesaba katmamıştım birde onlar var tabi. İşletmenin elektriğini kesme gibi bir şansımız olmuyor bu yüzden dağıtım ve sayaç panosu mevcut yerde kalması gerek. Peki soğutucu fan taksam kompanzasyon bölmesine faydası olur mu sizce?
 
Kompanzasyonda ortam sıcaklığı 35°C'yi geçtimi sıkıntı başlar maksimum ortam sıcaklığı 55°C dir. Ağır hizmet tipi kondansatör kullansanız dahi kapasite kaybı yaşanır daha yüksek gerilim ve güç değerinde seçmek gerekir astarı yüzünden pahalıya mal olur. Soğutma işleminin işe yarayabilmesi için panoya giren ve çıkan sirküle olan havanın dışardan gelip dışarı atılması gerekir Pano arka duvarı buna müsaitse olabilir. Duvarın arka tarafı işletmeye ait dış ortamsa harici tip pano ile yakın mesafeye almak daha mantıklı.
Kompanzasyon panosu taşıyacaksan Akım trafosu ile röle arasındaki kablo blendajlı ve kalın kesitte olmalı (Mesafenin uzatılması kaçınılması gereken bir durumdur).
Alternatif çözüm röleden kontaktör bobinlerine giden kablolar uzatılabilir (Akım trafosu-Röle arası mesafeyi açmamak için) Biraz maaliyetli olur ama teknik açıdan iyi bir çözümdür.
 
Son düzenleme:
Akım trafolarını hesaba katmamıştım birde onlar var tabi. İşletmenin elektriğini kesme gibi bir şansımız olmuyor bu yüzden dağıtım ve sayaç panosu mevcut yerde kalması gerek. Peki soğutucu fan taksam kompanzasyon bölmesine faydası olur mu sizce?

Röle ve akım trafosu nun ana panoda kalması çok mantıklı olur.Sn.kral kobranin düşüncesi çok mantıklı aslında sadece kumandayı kontaktor çıkışlarını uzatirsiniz buda söylediğiniz mesafede sorun çıkarmaz karışıklığı önlemek için numaralı kumanda kabloları var uçlar karışmadan bağlantı yapılır.Kontaktor tetiklemesi bu şekilde yapılır.Isı için kondansatör lerin serin yerde olması hem kullanım ömrü hemde ısı yönünden gerekli bir işlemdir.
 
@kral kobra arkadaşın dediği gibi röleden çoklu bir kumanda kablosu ile kontaktörlere taşıyabilirsin veya akım trafosu içinkompanze edilmiş kablolar var onlardan kullanabilirsin.
 
Kompanzasyonda ortam sıcaklığı 35°C'yi geçtimi sıkıntı başlar maksimum ortam sıcaklığı 55°C dir. Ağır hizmet tipi kondansatör kullansanız dahi kapasite kaybı yaşanır daha yüksek gerilim ve güç değerinde seçmek gerekir astarı yüzünden pahalıya mal olur. Soğutma işleminin işe yarayabilmesi için panoya giren ve çıkan sirküle olan havanın dışardan gelip dışarı atılması gerekir Pano arka duvarı buna müsaitse olabilir. Duvarın arka tarafı işletmeye ait dış ortamsa harici tip pano ile yakın mesafeye almak daha mantıklı.
Kompanzasyon panosu taşıyacaksan Akım trafosu ile röle arasındaki kablo blendajlı ve kalın kesitte olmalı (Mesafenin uzatılması kaçınılması gereken bir durumdur).
Alternatif çözüm röleden kontaktör bobinlerine giden kablolar uzatılabilir (Akım trafosu-Röle arası mesafeyi açmamak için) Biraz maaliyetli olur ama teknik açıdan iyi bir çözümdür.


Evet bu kesinlikle en mantıklı çözüm olarak geliyor bana akım trafosu röle ana panoda kalıp sadece kontaktörler ve kondansatörleri harici bir yere taşırsak bu sorunu çözmüş oluruz. En yakın 25 metre alabileceğimiz yer imalat yerinin ortasına kompanzasyon panosu koymuşlar hangi akla göre yapmışlarsa. Kompanzasyon için besleme elimde 4x10 var bu yeterli mi 30 metre mesafede sizce?
Birde çoklu asansör kablosu var 18liydi sanırım 18x2.5 bunu da kontaktörler için kullanabilirim.
 