mitsubishi scm 563 henf klima arızası

erol034

Üye
Katılım
7 Haz 2009
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
59
dış ünite mitsubishi scm 563 henf multi cift cıkış olan
iç ünite skm 283henf-w 9000btu

klima r 22 gazlı cözemediğim bir sorun var sıcağa alıyorum fan dönüyor dış ünite komrasör yükleniyor duruyor soğula alıyorum hiç calışmıyor fanda dönmüyor içindeki gazı boşalttım vaku yaptım 50 psi gaz verdim ( NOT GAZ VERİRKEN DIŞ ÜNİTEYE BOTŞA OLAN BAŞKA İÇ ÜNİTE BAĞLADIM SADECE ELK UCLARINI ) ic üniteden gelen 2 kablo var biri fan diğeri komrasöre giden fan olanda 220 sabit voltaj var diğer olanda soğuk alınca 220 volt sıcağa alınca kac volt olması gerekiyor iç ünitede sorun var gibi geldi bana elinde deve şeması olan arkadaşlar varsa bana yardımcı olabilirmi yada iç ünitenin komrasöre giden kabloda soğuk ta iken ve sıcakta iken kac volt ac akım olacak soylermisiniz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar bu gün klima ile biraz üğraştım dış ünite gelen voltaj 220volt cihazı calıştırdım komrasor kalkış yapmıyor ve komrasor bir an yükleniyor ve komrasöre giden voltaj 180 volta düşüyor komrasörde bir zorlanma oluyor sonra duruyor fan dönüyor sadece dış ünitede 1 dakida arayla bu durum devam ediyor yardımlarınızı bekliyorum
 
usta kusura bakma ama yazdıklarından hiç bir şey anlaşılmıyor ama tahminin kapasitör yada kompresör arızası olabilir voltajı yükteyken ölçün...
 
arkadaşlar bu gün klima ile biraz üğraştım dış ünite gelen voltaj 220volt cihazı calıştırdım komrasor kalkış yapmıyor ve komrasor bir an yükleniyor ve komrasöre giden voltaj 180 volta düşüyor komrasörde bir zorlanma oluyor sonra duruyor fan dönüyor sadece dış ünitede 1 dakida arayla bu durum devam ediyor yardımlarınızı bekliyorum
kapasıtorunu degıstır cıhaza uygun olan kapasıtoru taktıgında sıkıntı cozulmus olması gerek
 
arkadaşlar cevaplar için teşekür ederim havalar soğudu ancak nisan gibi bakabilirim bu klimaya 2 el almıştım dış ünite cift cıkışlı 2 koprasörde arıza olmuş olamaz kapasitorden süphleniyorum bende kafama takılan bir şey var dış ünitenin içinde elektronik devre var entegreli büyük bir kart r 22 gazlı bu klima acaba invektör devresimi bu kart cihaz cok eski r22 gazlı invektör olabilirmi saygılar
 
o cıhazı ıyı tanıyorum ama yazdıklarından hıc bır sey anlasılmıyor
 
kapasitör veya gaz şarjını fazla yapmış olabilirsin.tavsiyem gazını boşaltıp kompresörün boşta çalışmasını gözlemlemen normal ise etiket değerine göre hassas terazi ile gaz şarjı yapman .gaz şarjı yapar iken iç ortam sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı önemli .sebebi gazın sıcaklıkla basıncın değişmesi.iyi vakum yaparak gramına göre gaz vermek en uygunu.umarım yardımcı olurum.
 
sayın arkadaşım..sen meslektaşımızmısın yoksa kullanıcımısın?eğer klima servisiysen yardımcı olalım,ama kullanıcıysan iklimsa servisine başvur,yada beni ara iklimsa servisiyim..0532 675 79 10
 
klima arızası giderildi sorun komprasor sıkışmasıymış yapılan işlem kalkış kondastörünü yeniledim ve anlık olaran sıkışan kopmrasörü açmak için şoklama kondastörünü paralel olarak bağladım elektiriği verdiğim anda koprasör kalkış yaparken biraz zorlandı ama sora normale dondü içinde gaz yoktu zaten 1 saat vakum yaparak gazı verdim şimdi normal çalışıyor konu kapanabilir
 
klima arızası giderildi sorun komprasor sıkışmasıymış yapılan işlem kalkış kondastörünü yeniledim ve anlık olaran sıkışan kopmrasörü açmak için şoklama kondastörünü paralel olarak bağladım elektiriği verdiğim anda koprasör kalkış yaparken biraz zorlandı ama sora normale dondü içinde gaz yoktu zaten 1 saat vakum yaparak gazı verdim şimdi normal çalışıyor konu kapanabilir
geçmiş olsun
 