Geçmiş olsun .
Yorumunuzu anladığım sayaciniz trifaze tesisatınız trifaze var burada sorun yok .
Dairenin sigorta kutusunda bir faz yok iki diğer faz ve nötr var diyordunuz.
Kolon tesisatınız ( bina içi merdiven) tesisatınız bir faz sorunlu )
Elektrikciniz sayaç ana sigorta girişi , çıkışından ve daire içi ana sigorta veya kakr si giriş ve çıkışından ölçüm yaparak.
Tüm fazlarin ölçümü ile .
Faz nötr.
Faz faz arası ile bu dediğiniz sonuca ulaşılmışsa .
Çözüm yolu.
Kolon tesisatınızda kablolarını yenilemeniz ( değişimi )
Dediğiniz gibi iki fazdan veya bir fazdan kısmi çözüm olur fakat sağlıklı olmaz.
Bu sorunlu fazın diğer faza veya nötre yapışma ihtimali var .
Sağlıklı olmayan yöntemler yapmak doğru değildir.
Gerilim , akım , nötr koruma ürünleri takmak istiyorsanız yapın sorun yok.
İlk önce ilk tek faz sorunu çözmeniz .
Kolay Gelsin Sağlıcakla