tr binasında bulunan koruma topraklamasının zayıflaması veya yok olması aboneleri etkilemez. tr binasını ilgilendirir.ama işletme topraklamasının zayıflaması veya yok olması, bütün aboneleri etkiler ve ilgilendirir.tr binasında işletme topraklaması iyi görünsede, uzak mesafedeki abonelerin bulunduğu mahalde ölçüm yapılacak olursa, nötr toprak direnç değerleri daha yüksek çıkacaktır.işletme toraklaması zayıf olan abonelerin fazından toprağa kaçak oluşması, kaçagın etkinliğine göre nötr-toprak arasında gerilim farkı oluşacaktır. bina girişlerinde dağıtımdan önce nötr ile toprak birleştirilirse işletme topraklaması dahada güçlenmiş olacaktır.
işletme topraklamasının güçlü olduğu yerde faz toprak kaçak oluşumunda nötr-toprak arasında gerilim farkı oluşmıyacak,kaçak akım şalteri ve diğer korumalar daha etkin çalışacaktır.ayrıca sistem havayi hat ise, atmosferik havadan az etkilenecek ve can güvenliği daha etkin korunacaktır.
bina girişlerinde nötr hattının topraklanmasının hiçbir sakıncasını görmüyorum. saygılar.