Nötr-Toprak Arası Gerilim

ctrlkorat

Üye
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar nötr toprak arası gerilim başıma dert oldu.Trafo tarafında nötr gerilimi 2V ancak yaptığımız bilgi işlem odası için 0-1V arası değer isteniyor sistyem tarafında topraklama direncim 1ohm altında olmasına rağmen nötr toprak arası gerilim binadaki yük arttıkça değişiyor bunu sabitlemem için ne önerirsiniz yardımlarınızı bekliyorum
 
sisteminiz TN-S ise İşletme topraklamasıyla koruma topraklamasını tek bir noktada birleştir(bu yapılmıştır kesin).Koruma topraklaması kolon hattının sürekliliğini kontrol et. Bilgi işlem odanızın topraklama aldığı topraklama eş potansiyel barasına binadaki bazı kolonlarda bırakılan topraklama prizinden ayrı hat çekip bu baraya irtibatlandır.aklıma bunlar geliyor
 
Sistemdeki yük erttıkca nötür toprak arası gerilimin yükselmesi; kaçak akımı akla getiriyor. Ancak düşük olsa gerek ki toprak kaçağı koruma rölesi çalışmıyor. Bu durum gerekli kontrolden sonra devam ediyor ise de topraklama iletkeni kesiti bütülmeli veya özel ayrı bir toprak hattı çekilmeli bence.
 
röle sağırlaşmış yada üst kadamede olabilir.arkadaş sen en iyisi tüm fazların voltajlarını ve çekilen akımları kontrol et.belki dengesiz faz dağıtımı olmuş olabilir.
 
Arkadaşlar nötr toprak arası gerilim başıma dert oldu.Trafo tarafında nötr gerilimi 2V ancak yaptığımız bilgi işlem odası için 0-1V arası değer isteniyor sistyem tarafında topraklama direncim 1ohm altında olmasına rağmen nötr toprak arası gerilim binadaki yük arttıkça değişiyor bunu sabitlemem için ne önerirsiniz yardımlarınızı bekliyorum

sn ctrlkonat
bina girişinde dağıtımdan önce nötür ve toprağı birleştirin bütün sorununuz ortadan kalkmış olacaktır. kolay gelsin.
 
işletme topraklaması ile koruma topraklaması arasındaki mesafeyi olç
 
sn ctrlkonat
bina girişinde dağıtımdan önce nötür ve toprağı birleştirin bütün sorununuz ortadan kalkmış olacaktır. kolay gelsin.

bu sistemdeki salt ve diğer korumaları devre dışı bırakır. yapmanızı tavsiye etmem.tabiki karar sizin:eek:
 
bu sistemdeki salt ve diğer korumaları devre dışı bırakır. yapmanızı tavsiye etmem.tabiki karar sizin:eek:

sn kogen
bir binanın girişinde dağıtımdan önce, nötr-toprak hattını birleştirdiğimizde, hangi şalt ve diğer korumaları devre dışı bırakır? biraz açıklama yaparsanız..
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,701
Kullanıcılar
453,050
Son üye
alperen343

Yeni konular

Geri
Üst