nötrde faz oluyor

Katılım
17 Eyl 2013
Mesajlar
7
Puanları
1
arkadaşlar merhaba evimin sadece mutfaktaki 3lü prizlerinde herhangi bir cihazı pirize takıp çalıştırdığımda nötrde faz oluyor fişi çektiğimde normale dönüyor ve bazı cihazlar çalışmıyor mesela çamaşır makinası su alıyor ama dönmüyor mikser çok az dönüyor acaba sorun nedir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar merhaba evimin sadece mutfaktaki 3lü prizlerinde herhangi bir cihazı pirize takıp çalıştırdığımda nötrde faz oluyor fişi çektiğimde normale dönüyor ve bazı cihazlar çalışmıyor mesela çamaşır makinası su alıyor ama dönmüyor mikser çok az dönüyor acaba sorun nedir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

Boğatta yada sigorta panonuzda nört hattında gevşeklik var. Ek yerlerinin sıkılıklarından emin olunuz. Sıkılıkları kontrol ettiğinizde sorun %99 çözülecek. Fazdan gelen canlı voltaj nötr hattından kendini tamamlayamadığı için çalışan bir cihaz taktığınızda nötr hattında voltaj görüyorsunuz.

Not : Bu gevşeklik uzun süre güç çeken bir cihaz çalıştırmak istediğinizde hem cihaza zarar verebilir hemde gevşek noktanın ısınmasına ve yangın çıkmasına yol açabilir. Eğer yeterli bilgiye sahip iseniz müdahale ediniz. Değilseniz yetkili kişilerce müdahale ettiriniz.

Kolay gelsin.
 
Boğatta yada sigorta panonuzda nört hattında gevşeklik var. Ek yerlerinin sıkılıklarından emin olunuz. Sıkılıkları kontrol ettiğinizde sorun %99 çözülecek. Fazdan gelen canlı voltaj nötr hattından kendini tamamlayamadığı için çalışan bir cihaz taktığınızda nötr hattında voltaj görüyorsunuz.

Not : Bu gevşeklik uzun süre güç çeken bir cihaz çalıştırmak istediğinizde hem cihaza zarar verebilir hemde gevşek noktanın ısınmasına ve yangın çıkmasına yol açabilir. Eğer yeterli bilgiye sahip iseniz müdahale ediniz. Değilseniz yetkili kişilerce müdahale ettiriniz.

Kolay gelsin.
teşekkürler
 
Tehlikeli bir durum,bu durum giderilmez de örneğin ilave olarak bir de nötr barası bu gevşediği yerden iyice (tam olarak) ayrılırsa iki daire faz-faz üzerinden 220 voltun dışında 380 voltun tamamlayıcısı olan riskli voltajla (300 ve 80 volt ac gibi) beslenir ve bir dairedeki cihazlar,makineler tam yanar.Bu yüzden bu gevşeklik çok fazla artmadan, gevşek yer ısınıp da iyice yanmadan en kısa sürede sıkılıp zayıflığı giderilmelidir.Kolay gelsin.
 