Omron PLC Programlama

sayın üyemiz bunlar dokuz pinli ve eğer pc de usb portunuz varsa bu kabloyu usb rs 232 dönüştürücü ile kullanınız.
ikincisi register sorusuna exit deyip cıkınız.aşağıdaki sırayı takip ediniz programı cekersiniz fakat şifre yoksa
1-cpu üzerinde kapak altında dip swic grubu var bu swiclerden 5 nolu olan on olmalıdır.aksi taktirde haberlesemezsiniz.
2-cx programmerde programı calıştırdığınızda cıkan menüden plc menüsüne giriniz
3-autoonline kısmında direkt online tıklayınız.
4-burada size nasıl bağlanmak istediğinizi soracak ilgili secenegi vede com port adresini giriniz.connect butonuna basınız
5-program plc icini upload yapma seklini sorar uygun olanı işaretleyiniz.
6-onayınızdan sonra eğer şifre varsa şifre ister yoksa plc bulup programı ekrana getirir
 
daha önceki gecerli
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst