HAYIRLI İŞLER ARKADAŞLAR ELİMDE OMRON 3G3MX2-AB004-E SÜRÜCÜ VAR AIZA OLARAK E30.1 HATASI VERİYOR NE YAPMAM LAZIM YARDIMLARINIZI İHTİYACIM VAR. TŞK HAYIRLI İŞLER
 
-Anlık olarak aşırı akım algılandığında sürücü kendini korumak için çıkışını keser ve hata verir.
- Anlık yüklenme olup olmadığını kontrol edin.
- Sürücü çıkışında kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
- Topraklama sistemini kontrol edin.
- Motor parametrelerinin doğru girildiğinden emin olun.
-Gerekirse auto-tuning işlemini gerçekleştirin.
 
sürücüyü komple bağlantılarını söktüm gene aynı hatayı verdi.çıkış voltajlarında 1 ve 2 de voltaj aynı 3. voltajda farklılık var
 
OZaman IGBT lerinde sorun var teknik servise göndermelisiniz.
 