Roc 131 sekonder koruma rölesi ayarları nasıl yapılır?

Katılım
5 May 2014
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar Roc 131 sekonder koruma rölesi ayarları nasıl yapılır



 
Ekte kullanım klavuzu var, dip switch lerin açıklamaları vs mevcut

kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • gepa-roc131-asiri-akim-koruma-rolesi.pdf
    290.8 KB · Görüntüleme: 80
birazda ayarları neye göre-nasıl yaptıgınız acıklar mısınız teşekkürler
 
örnekle açıklayabilecek arkadaşlar olursa sevinirm
Teşekürler
 
Sekonder koruma rölesidir . trafoyu aynı zamanda şebekeyide koruyacak
 
Röle ,yanlış yere konmuş.Yinede şöyle
kurtarılabilir !
> 1,2 × In 30 dk
>> 5x In 2 sn
Io > 0,1 x In 1 sn
Io >> 0,5 × In 0 sn
Röle beslemesini primerden yapmak en
doğrusudur.AG çıkışına 1000 Amp. TMŞ
koymak gerekir.Bu buluşu ! yapan arkada
şı tebrik ederim.Literatüre yenilik ! getir-
miş.
 
1) bu katsayılar(0.1-0.5-1.2-5) nasıl bulundu?
2) A Trafosu primerde olsaydı ayarlar yine bu şekilde mi olacaktı?
bilgi paylaşırsanız sevinirim saygılarımla
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…