Termik manyetik şalter akım hesabı

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
204
Puanları
1
Yaş
48
Bir tali dağıtım panosundan 2 termik manyetik şalter çıkışı ile 2 adet makinaya enerji götürmek istiyorum Birinci makinede ana motor 3 fazlı asenkron 55 kW güçünde, radyatör soğutma motoru 3 fazlı 3 kW gücünde 2. makinede ana motor 3 fazlı asenkron 75 Kw gücünde, radyatör soğutma motoru 3 fazlı asenkron 3,6 kW gücünde tüm motorların kumanda devreleri yıldız-üçgen tali dağıtım panosundaki termik manyetik şalter akım hesabı nasıl yapılır. Tali pano ile en uzaktaki makine arası 5 metre. Ayrıca tali pano 200 metre ötesindeki ana panodan beslenecek ana pano ile tali pano arası beslme kablosu kesit hesabı nasıl yapılır. Ana panoda sadece yukarıdaki 2 makineyı besleyen TMŞ olcak onun akım hesabı nasıl yapılır.
 
P=1,73*u*ı*cosq formülünden iletkenlerinizden geçecek akımları hesaplamalısınız.Daha sonra akımı taşıyabilecek kablo ve uygun tmş seçimini yapabilirsiniz.
Gerilim düşümünü 200 metre için dikkate almanızda fayda olabilir.3 faz için gerilim düşümü formülünü kullanarak seçtiğiniz iletkendeki yüzde gerilim düşümünü bulursunuz.Eğer yüzde 3'ten fazla ise kesitinizi artırmanız gerekmektedir.
 