seri lamba ile toprakla faz arasını kontrol et yanıyor ise toprak vardır yanmıyorsa gerisi hikaye bu arada sistemde kaçak akım rolesi açması gerekiyor
Böyle bir topraklama ölçüm tekniği var mı yaaaa ???
Ya toprak hattı dış bölümünde bir sorun var da, başka bir topraklı cihaz (örneğin termosifon) üzerinden toprağa dönüyorsa ? Ya topraklama direnci yüksekse ?
Yapmayın arkadaşlar !!! Yok böyle bir ölçüm... Çok yanıltır bizi çok !!!
Arızayı soran arkadaş, şofbenin suya kaçak verdiğinden bahsediyor. Düşünsenize duşun altındayken suya enerji geçtiğini... Aman ha !!!