Trafo Topraklaması Hakkında Yardım.

Ali1834

Üye
Katılım
7 Ara 2015
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
Herkese Merhaba Arkadaşlar

Ben Trafo topraklaması hakkında karşılaştığım bir sorun hakkında yardımınızı istiyorum.

Bir şirkete iki tane trafo konuşmuş. İkisi de köşk. ikisinin de topraklaması ayrı yapılmış. tr1 sadece tek bir makineyi besliyor. Tr2 ise içerde geriye kalan diğer makineleri. Tr1 koruma topraklaması 0,49 çıkıyor . Tr2 koruma topraklaması 6,5. Şimdi karşılaştığım iki sonuç hakkında tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.

1.Koruma barasındaki bütün iletkenleri söküp hepsinin direncine tek tek baktık. Kazıklardan gelen de 6,5 ohm çıkıyor. Baradan sökülmüş halde içerde makinelere giden kablo da ayrı bir şekilde ölçüldüğünde o da 6 ohm çıktı toprak barasına bağlı olmamasına ragmen.Bunu nasıl açıklayabiliriz.

2. Tr1 den yani koruma toprağı 0,49 ohm olan baradan tr2 yani koruması 6,5 olan baraya köprü atılıyor. Buna ragmen direnç yine ölçüldüğünde direnc 6,5 çıktı. Bu olayı hiç anlayamadık. Var mı bun konu hakkında bir bilginiz?

Saygılarımla .
 
Ali1834 Merhabalar;

Toprak iletkenlerinin direncine baktığınızı söylemişsiniz nasıl bir ölçüm yaptınız biraz açıklayabilir misiniz,çünkü toprak barasından söküp makinalara giden iletkenin direncini ölçme metodu ile toprak direnci aynı şekilde ölçemessiniz ,toprak direncini yere kazıklar çakarak meger cihazı yada selvaz metodu ile biraz daha yüksek akımlar enjekte ederek ölçebilirsiniz.
Ölçüm metodunuzu paylaşırsanız daha faydalı olabilir gibi geliyor,zannedersem ölçüm metodu ile ilgili bir sorun olabilir.

Kolay Gelsin
 
Ali1834 Merhabalar;

Toprak iletkenlerinin direncine baktığınızı söylemişsiniz nasıl bir ölçüm yaptınız biraz açıklayabilir misiniz,çünkü toprak barasından söküp makinalara giden iletkenin direncini ölçme metodu ile toprak direnci aynı şekilde ölçemessiniz ,toprak direncini yere kazıklar çakarak meger cihazı yada selvaz metodu ile biraz daha yüksek akımlar enjekte ederek ölçebilirsiniz.
Ölçüm metodunuzu paylaşırsanız daha faydalı olabilir gibi geliyor,zannedersem ölçüm metodu ile ilgili bir sorun olabilir.

Kolay Gelsin

Merhaba teşekkür ederim cevap icin.
Kaziksiz çevrim empedansi ölçen bir cihaz ile ölçüm yaptım. Benim bildiğim en doğru ölçüm kaziklardan gelen topraklama kablosunun baradan sökülerek o kablo ucundan direnç ölçmek olarak biliyorum. Üç probun biri fazda biri nötr de diğeri de bu kablo da olmak üzere kaziksiz yapılan bu ölçümde bu sonuçları elde ettim.
 
Kazıksız loop empedans ile siz mevcut iletkenlerinizin toprak noktasına göre direncini ölçüyorsunuz fakat sadece topraklama yayılım direncini ölçmüyorsunuz toplam empadans üzerinden topraklama noktası direncini ölçüyorsunuz lop empadansı ile içerden makinanın olduğu bölgeden ölçütüğünüz de daha farklı sonuçlar alabilir siniz ,genelde son kulanıcı tarafında loop empadans ölçümü yapılıyor,kazık çakmak pek mümkün değilse tesisatın güvenliğini kontrol etmek için en kısa yoldan iş halledilsin diye biliyorum.

Ancak siz topraklamanın yapıldığı trafonun yanında ilk noktadan ölçüm yapmak için tüm topraklama kazıklarının bağlandığı noktayı baz alıp toplam toprağı ölçmeniz gerekmekte yani topraklamayı ölçerken bütün topraklama kazıklarının hepsini irtibatlamanız lazım çünkü tek kazıkta değeri düşüremediği için iki veya daha fazla kazık çakılmış veya ağ yapılmıştır.
 